Hej, har en flvp nibe f470 som ger LP-larm. Bytte förångare och fyllde på nytt köldmedium i våras (auktoriserad firma) på grund av läckage från förångaren. Nu har jag fått lp-larm 2 gånger med en månads mellanrum senast idag. Pumpen servades/generell översyn för en vecka sen ua. Har svårt att utläsa varför det uppkommer. Filtren på till och frånluft helt rena och båda fläktarna går ua. Bifogar bild från larmloggen och hur det ser ut en liten stund efter återställning. Tycker att diffen mellan förångare och avluft känns märklig vid larmet. Någon med liknande erfarenheter? Mvh Johannes
Digital skärm visar temperaturstatus för olika komponenter i en anläggning, eventuellt för värme eller kyla.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Digital display med temperatur- och driftdata samt larmlogg för värmesystem på svenska.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
 
fel på expansionsventilen eller för lite soppa i maskin (läcka)
 
Ja frågan är ju om vi kan ha haft otur och den bytta förångaren är defekt. Det händer ju tydligen att dom är det redan från fabrik sa vår reparatör, mikroporer i metallen som läcker. Får bli ny kontakt på måndag.
 
T
Vad har du för temperatur på förångargivaren och avluften när kompressorn inte är igång ? :thinking:

J Jayknows skrev:
Ja frågan är ju om vi kan ha haft otur och den bytta förångaren är defekt. Det händer ju tydligen att dom är det redan från fabrik sa vår reparatör, mikroporer i metallen som läcker. Får bli ny kontakt på måndag.
 
Ska kika så snart kompressorn slår av igen.
 
T
Du kan alltid vara stänga av och sätta på pumpen igen ;)

Jag tror att något är knas med förångargivaren då den är varmare än avluften, den bör visa samma eller en lägre temperatur än avluften aldrig högre.

En felvisande förångargivare gör så att vpn ej går in och avfrostar vilket efter en längre tid resulterar i ett LP-larm. :sweat:

J Jayknows skrev:
Ska kika så snart kompressorn slår av igen.
 
Ursäkta sent svar tobbetk. Det försvann i småbarnslivet litegrann. Men. Reparatör här idag och problemet var att tempsensorn till förångaren hade hamnat några cm för långt bak med felvärden som följd, med resultat att förångaren isar igen och pumpen slår av. Troligen hänt i samband med byte av förångare i somras men märkts först nu vid kall väderlek. Nu efter åtgärd är alla värden normala igen.
 
Klicka här för att svara
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.