LK M60 som inte skickar igenom tillräckligt med värme
Har ett litet problem med min LK M60, och hoppas ni kan råda mig lite på vägen.
Som det är nu matar jag shunten med 40 grader och efter att vattnet har gått igenom shunten så släpper den ut ca 33 grader på tilloppet på golvvärmen.
Kan man få M60 att inte blanda fram och retur innan den skickar ut värmen på slingorna?
Det känns ju väldigt onödigt att bergvärmepumpen ska tillverka värme upp till 40 grader, när shunten sedan blandar ner det med 7 grader.
här är en länk till bruksanvisningen om det hjälper
http://www.lksystems.se/sv/LK-Systems-Sverige1/Dokumentation/LK-Golvvarme-/Konsumentanvisningar
Just nu är jag bra sugen på att åka o köpa lite kopplingar och rör för att hoppas över shunten och köra fördelarna rätt på primärsidan. Eftersom vi bara har golvvärme i hela huset och borde då kunna ställa värme betydligt lägre än nu. Är det dumt?
Som det är nu matar jag shunten med 40 grader och efter att vattnet har gått igenom shunten så släpper den ut ca 33 grader på tilloppet på golvvärmen.
Kan man få M60 att inte blanda fram och retur innan den skickar ut värmen på slingorna?
Det känns ju väldigt onödigt att bergvärmepumpen ska tillverka värme upp till 40 grader, när shunten sedan blandar ner det med 7 grader.
här är en länk till bruksanvisningen om det hjälper
http://www.lksystems.se/sv/LK-Systems-Sverige1/Dokumentation/LK-Golvvarme-/Konsumentanvisningar
Just nu är jag bra sugen på att åka o köpa lite kopplingar och rör för att hoppas över shunten och köra fördelarna rätt på primärsidan. Eftersom vi bara har golvvärme i hela huset och borde då kunna ställa värme betydligt lägre än nu. Är det dumt?
Din länk är fel, här är rätt:
http://www.lksystems.se/Root/InRiver/pdf/SE.33.C.134_LK Minishunt M60.pdf
Är returventilen öppen fullt? (7)
http://www.lksystems.se/Root/InRiver/pdf/SE.33.C.134_LK Minishunt M60.pdf
Är returventilen öppen fullt? (7)