Lk-golvvärmesystem maxlängder på slingorna
Här finns rekommendationer.
http://www.lksystems.se/globalassets/inriver/resources/lathund-lk-golvvarme-inkl.-moms_2015.pdf
http://www.lksystems.se/globalassets/inriver/resources/lathund-lk-golvvarme-inkl.-moms_2015.pdf
Tackar.
Enligt denna så kan man bara ha 90m/slinga i 16mm slang för att få 50W/m2. står dock inget om vilken temperatur man har på vattnet, eller flöde för att få den effekten? Skulle behöva ha nästan dubbelt så långa slingor så frågan är om man kan ha längre slanglängd och kanske öka cirkulationen? Ska ha detta på övervåningen så man kanske inte behöver ha 50w/m2?
Enligt denna så kan man bara ha 90m/slinga i 16mm slang för att få 50W/m2. står dock inget om vilken temperatur man har på vattnet, eller flöde för att få den effekten? Skulle behöva ha nästan dubbelt så långa slingor så frågan är om man kan ha längre slanglängd och kanske öka cirkulationen? Ska ha detta på övervåningen så man kanske inte behöver ha 50w/m2?
Här är några maxmått som är vanliga annars är det flera slingor som gäller.
Några tumregler, åtgång:
Slang 20mm 4 meter /m2 Avstånd cc300mm. Max 80-90 meter / slinga
Slang 17mm 5 meter /m2 Avstånd cc200mm. Max 60-70 meter / slinga
Slang 16mm 5 meter /m2 Avstånd cc200mm. Max 60-70 meter / slinga
Slang 12mm 7,5 meter/m2 Avstånd cc150mm. Max 40-50 meter / slinga
Slang 10mm 10 meter /m2 Avstånd cc100mm. Max 40-50 meter / slinga
Några tumregler, åtgång:
Slang 20mm 4 meter /m2 Avstånd cc300mm. Max 80-90 meter / slinga
Slang 17mm 5 meter /m2 Avstånd cc200mm. Max 60-70 meter / slinga
Slang 16mm 5 meter /m2 Avstånd cc200mm. Max 60-70 meter / slinga
Slang 12mm 7,5 meter/m2 Avstånd cc150mm. Max 40-50 meter / slinga
Slang 10mm 10 meter /m2 Avstånd cc100mm. Max 40-50 meter / slinga