Har precis lagt in golvvärme i vårt 50-talshus.
underlaget är betong och under finns en inredd källare.
Nu har vi termostaten på+ 25.C, men lufttemp i badrummet är +19.C
Golvet känns svalt inte varmt och det går inte att få mycket varmare. Vi fryser!
Som det ska, säger hantverkaren och tycker att vi är krångliga.
Vet någon om det finns riktlinjer om hur varma golven ska kunna bli?
Nu känns den här dyra satsningen meningslös...
 
C
Det finns maxgränser för olika material. För träbaserade golv (parkett, laminat osv) brukar gränsen vara 28 grader.
 
Vet ni vilken effekt det är lagt totalt? Hur många kvadratmeter är golvet.
Riktlinjker brukar vara ca 75-100 W/kvm.

Vet ni om termostaten har golvgivare eller luftgivare?
 
Golvytan är ca 3,5 kvm, vi har mosaikklinkers på betonggolv.
Jag tror att det är luftgivare på termostaten, eftersom hantverkaren sa att den gick efter den allmänna värmen i rummet.... men termostaten visar +25C och temperaturen i rummet är som sagt +19C...stämmer inte riktigt!?
 