Får man dra högtalarkablar i en vägg med isolering utan vp-rör?
 
Varför skulle det vara det? Högtalarkablar har inte särskilt hög spänning.
 
Det kan ju börja brinna även vid lägre spänningar med lagom halvtaskig kortslutning. Högtalare matas väl med rätt hög effekt?
 
100W 4 ohm ger en ström på 5A, kontinuerlig och det orkar man inte höra på.

som anslutningskabel är det tillåtet med 10 A säkring för 0,75 mm2 och 6A fast förlagt. Strömmen kan vara högre kortvarigt.

Det är väl ingen överhängande fara men väldigt opraktiskt, Kabel för starkström får ju förläggas löst inne i regelvägg då är det inga problem med en högtalarkabel.

Protte
 
Petersv:

Det är en bråkdel av bränderna i Sverige som beror på kortslutning, glappkontakten är mycket farligare.

Protte
 
Beror ju på förstärkaren iofs men nog skulle jag dra i rör alltid. Främst därför att du kanske vill ändra dig i framtiden. Sen skulle jag behandla det som en vanlig "elledning" och då ska det vara spikskydd vid regelpassage bland annat om man inte drar i rör
 
Skulle kunna bli farligt om du fick en "kortslutning" som gav näranog exakt 4 Ohm - astronomiska
odds mot detta. Ingen praktisk fara. Men varför inte göra saker och ting prydligt? Ett rör kostar inget
och vem vet om du eller efterkommande vill dra andra kablar (Tex. DC strömmatning till aktiva högtalare)
i efterhand. Om du nu har lättat på väggen så borde inte rören utgöra någon större kostnad i konkursen -
dra rör!

/Jonas
 