Hej alla

Jag har rivit en vägg i mitt hus och den är en så kallad hjärtevägg. Här fanns redan en limträbalk. Se punkt 1 i bild. Nu har jag påbörjat riva väggen mellan allrum & kök. se punkt 2 i bild.

När jag tog bort gipsskivorna såg jag att cc måttet mellan reglarna är 400 mm i denna väg, detta tyder väl på att väggen har någon form av bärighet? Eller är det bara att ta bort reglarna? Huset är 10290 mm brett och 11560 mm långt.

Öppningen som jag ska lasta av är ca 3,5 - 4 meter. Hur räknar jag ut vilken dimension jag ska ha? Har provat både moelvens och andra leverantörers program, men vet ej om jag gör rätt.

Väggen mellan sovrum 5 & 6 rev den förra ägaren. Här sitter en limträbalk.

Tacksam för svar och feedback
 
  • pic.jpg
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
I
Går inte att svara rakt av, men troligen är vägg 2 oxå bärande (lixom väggen mellan de två sovrummen t.v.). Det beror i huvudsak på hur takkonstruktionen ser ut och vilken taklutningen är.
_______________
Byggaren
 
Ok tack, Tror att taklutningen är 40 grader eller jag är kanske helt ute och cyklar.
 
I
Borde ha sett trappan. Väggen är bärande. Du får lägga i en limträbalk lika den som finns över andra väggen.
____________
Byggaren
 