Jodå, den hade gått in, men det här var långt ute i skogen, hade tagit längre tid att transportera dit en än att finna problemet mha stege.
 
pefo skrev:
Om man räknar fram förimpedansen fram till änden av 2,5:an och sedan lägger till impedansen för 1,5:an så får man ju fram summaimpedansen och kan få fram kortslutningsströmmen. Max belastning bestäms av minsta arean, typ kjedjans svagaste länk.
Skulle vara intressant att se en uträkning på detta lågspännings exempel, men du menar alltså att det är belastningen som är bekymret inte spänningsfallet. Men i industri ex kan vi säga att det är 100 st 49w armaturer och utsticken är 20st med 5 armaturer på varje och max 20m per st, och "backbonekabeln" är 150m där raderna börjar vid 110m.

Tack på förhand för tiden ni lägger ner.
//K
 
Spänningsfallet hänger ihop med belastningen så dom bitarna följer delvis varandra. Hög belastning = större spänningsfall, kompenseras med större area. I fallet som du beskriver så är förutsättningarna lite annorlunda (minst sagt) jämfört med en villainstallation. Belysningsinstallationen beräknas utifrån dess konstruktion där hela installationen beräknas på en och samma gång, dvs man vet exakt vad de olika bitarna behöver klara av map kortslutningsström vs kabeltemperatur och utlösningstid. I en villa måste man se till att kraven uppfylls utan att veta exakt vad som kommer att anslutas i uttagen vilket gör att förutsättningarna ser lite annorlunda ut.
 
mrfrenzy skrev:
Jodå, den hade gått in, men det här var långt ute i skogen, hade tagit längre tid att transportera dit en än att finna problemet mha stege.
Man får inte arbeta från stege högre än två meter eller hur de nu är? :)
 
Det har jag mycket svårt att tro, hur skulle det isåfall gå till att arbeta på dom platser där en skylift inte får plats, och varför säljs det godkända 12m stegar?
 
Rrrrr skrev:
Man får inte arbeta från stege högre än två meter eller hur de nu är? :)
Har också hört detta men det ska väl först skrivas en avhandling varför du kliver högre än 2 meter.

Protte
 
mrfrenzy skrev:
Det har jag mycket svårt att tro, hur skulle det isåfall gå till att arbeta på dom platser där en skylift inte får plats, och varför säljs det godkända 12m stegar?
Man får utföra enklare arbeten (typ byta lysrör osv), eller använda för att transportera sig till någon platå eller dyligt.. Du får inte stå på en sådan för att tex byta en armatur.
 
Korskopplarn skrev:
jo det är klart att "erfoderlig märkning skall utföras" hehe nä skämt åtsido men uppmärkt ska det ju vara i centralen. men vart går gränsen 60m 2,5mm sen 20m 1,5mm hur räknar man på det hela....i elvis går det inte ....är det någon som kollat i febdoc?
Här kommer ett förslag till hur man kan räkna på det här fallet,
dvs seriekoppling av olika ledningsareor.

Om kylningen av ledarna inte skiljer sig alltför mycket bör säkringen enbart dimensioneras efter den klena ledaren. Man kan tänka sig konstiga fall där 1.5 har idealisk dragning och 2.5 sämsta tänkbara, då kanske det blir annorlunda. Man får naturligtvis gå på det lägsta värdet man får fram.

För att räkna på utlösningsvillkor och spänningsfall kan man räkna om den grövre kabeln/ledaren till en kortare med samma dimension som den klena, så att resistansen blir oförändrad.
För att få samma resistans med 1.5 mm2 ska man multiplicera 2.5 mm2 längden med 1.5/2.5 = 0.6

Har man 60 m 2.5 i serie med 20 m 1.5 så räknar man alltså om det till en 1.5 mm2 med längden 60*0.6 + 20 = 56 m
Sedan kan man räkna på spänningsfall och utlösningsvillkor på vanligt sätt.

Det här borde bli rätt, tycker jag.

/Hasse
 
Redigerat:
Dra fram 2.5 mm2 hela vägen, 3 fas. Sätt ett kombinerat 16A 3 fas med ett 230 enfasuttag. Från kopplingsdosa drar du fram till belysning och brytare med
2.5 mm2.

Om du jobbar över 2 meters höjd använder man fallsäkring (fallväst + lina). Man räknar med att fallet kan vara dödligt vid kroppslängden X 1.5 men du kan få allvarliga skador innan dess.
 
Klicka här för att svara
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.