5 984 läst ·
8 svar
6k läst
8 svar
Ledningsarea 16A?
För en tid sedan hade jag en elektriker hemma som drog fram ny trefaskabel till pannrummet. Jag specade att den skulle vara säkrad till 16A. Kabeln slutar i en kopplingsdosa där pannan ska in. När pannan nu ska kopplas in visar det sig att elektrikern har dragit fram 5x1,5 kvadrat.
När jag ringde elektrikern för att åtgärda detta hänvisade han till nya regler som tillåter 1,5 kvadrat vid fasta installationer. Är detta korrekt? Referenser i så fall?
När jag ringde elektrikern för att åtgärda detta hänvisade han till nya regler som tillåter 1,5 kvadrat vid fasta installationer. Är detta korrekt? Referenser i så fall?
Produkter som diskuteras: "kopplingsdosa"
Kopplingsdosor
Kopplingsdosor samlar skarvarna när elkablar kopplas ihop, inne i väggen eller utanpå. Här finns dosor att fälla in i gipsväggen och kapslade dosor att skruva utanpå i garage, källare och ute. Placera dosan där locket går att öppna
Läs mer
Ja, under vissa förutsättningar går det bra att säkra 1,5mm med 16A, men då måste man definitivt räkna på det med hjälp av programmet El-Vis eller direkt ur standarden SS4364000
Normalt är det ju 2,5 mm2 som gäller vid 16A.
Arean kan ibland vara lägre, eller krävas högre med, för den delen.
Jag har för mig att en utanpåliggande 1,5 kvmm kabel på vägg i ett utrymme med max vanlig rumstemperatur kan gå att säkra av med 16A Allt pga av den mycket bättre kylningen jämfört med i VPrör i en isolerad vägg. Men kabeln måste vara friliggande, ingen anhopning med flera kablar för då blir temperaturfaktorn för hög igen.
Jag får gärna detta bekräftat av ngn som jobbar med detta ...
På samma sätt kan det, om kabelförläggningen är synnerligen ogynnsam krävas 4kvmm för 16A.
Men i vilket fall, så tycker jag det var både snålt och dumt att inte gå på en "riktig" 5g2,5 direkt, när man ändå stod och gjorde jobbet ...
edit:
Då var det redan bekräftat, av en som skriver fortare än mig ...
Arean kan ibland vara lägre, eller krävas högre med, för den delen.
Jag har för mig att en utanpåliggande 1,5 kvmm kabel på vägg i ett utrymme med max vanlig rumstemperatur kan gå att säkra av med 16A Allt pga av den mycket bättre kylningen jämfört med i VPrör i en isolerad vägg. Men kabeln måste vara friliggande, ingen anhopning med flera kablar för då blir temperaturfaktorn för hög igen.
Jag får gärna detta bekräftat av ngn som jobbar med detta ...
På samma sätt kan det, om kabelförläggningen är synnerligen ogynnsam krävas 4kvmm för 16A.
Men i vilket fall, så tycker jag det var både snålt och dumt att inte gå på en "riktig" 5g2,5 direkt, när man ändå stod och gjorde jobbet ...
edit:
Då var det redan bekräftat, av en som skriver fortare än mig ...
13A på 1.5 hade ju vart mer normalt, men 16A kan det ju definitivt inte vara nån seriös elektriker som säkrar en 1.5 med..
20A på 2.5 kan också gå bra i vissa gynnsamma fall., men inte 25 som nämndes i en annan tråd...
20A på 2.5 kan också gå bra i vissa gynnsamma fall., men inte 25 som nämndes i en annan tråd...
klamrad fritt på trävägg kan man köra upp till 19A i en flerledare, tre ledare belastade. på en betongvägg ytterligare lite till. Kabeltemp 70C omgivning 30C. Men med tanke på den kabeltemperatur man får så är det ingen bra lösning. Marginalerna blir små och det känns väldigt onödigt.
Allvetare
· Östergötland
· 4 408 inlägg
Varför man inte drar 2,5mm2 när man ändå drar en ny kabel har jag väldigt svårt att förstå...
Sänker man omgivningstemperaturen från 30 till 25 grader samt har den ensamt klamrad på vägg så verkar det gå bra. Men minsta ändring på något av värdena ger 2,5mm2. Känns sådär om du frågar mig...
Sänker man omgivningstemperaturen från 30 till 25 grader samt har den ensamt klamrad på vägg så verkar det gå bra. Men minsta ändring på något av värdena ger 2,5mm2. Känns sådär om du frågar mig...
Klicka här för att svara
Produkter som diskuteras i tråden