Lecablock - placera 8-mans bod *hjälp*
Hej alla!
Fick rekommendationen att placera en 8-mans bod (3x9m) på lecablock.
Lecablocken känns inte så gedigna som t.ex. små betongblock.
Lecablocket skall tydligen klara enorma tryck - men de känns klena.
Jag har införskaffat 7 st (19x19x59) på var sida samt betongplattor 45x45 i botten.
Klarar de att hålla uppe boden?
Mkt tacksam för svar
Fick rekommendationen att placera en 8-mans bod (3x9m) på lecablock.
Lecablocken känns inte så gedigna som t.ex. små betongblock.
Lecablocket skall tydligen klara enorma tryck - men de känns klena.
Jag har införskaffat 7 st (19x19x59) på var sida samt betongplattor 45x45 i botten.
Klarar de att hålla uppe boden?
Mkt tacksam för svar
Självbyggare
· Stockholm
· 8 592 inlägg
Lecablocken skall klara det utan problem.
Det skadar ju inte att ha ett par fler iof
På en 15kvm friggebod brukar man väl ha iaf 6 st lecablock...
Och dessa kan sedan lassas fulla med ved utan problem, och då talar vi om många tons vikt !
/K
Det skadar ju inte att ha ett par fler iof
På en 15kvm friggebod brukar man väl ha iaf 6 st lecablock...
Och dessa kan sedan lassas fulla med ved utan problem, och då talar vi om många tons vikt !
/K
Tackar för svaret - nu känns det mkt bättre. Lecablocken känns nämligen så himla porösa och konstiga.
Jag har samma problem när jag svetsar - det skulle kännas skönt med en kraftig bult i 10-stål också (trots att svetsfogen håller) hehe
Tror du man bör ha någon form av bräda eller träregel mellan Lecablocket och stålbalken på boden?
Återigen - tack för svaret
Jag har samma problem när jag svetsar - det skulle kännas skönt med en kraftig bult i 10-stål också (trots att svetsfogen håller) hehe
Tror du man bör ha någon form av bräda eller träregel mellan Lecablocket och stålbalken på boden?
Återigen - tack för svaret
Lättklinkerblock klarar 2 eller 3 MPa beroende på fabrikat och typ.
Detta betyder 20 kg /cm3 eller 30 kg/cm3.
Har du en 45mm regel upplagd hela sin längd på ett 190mm block så får du kontaktyta = 4,5 x 19 = 85 cm2.
Och blocket klarar då ett tryck från regeln på:
2 MPa = 1,7 ton
3 MPa = 2,5 ton.
Boden kan väl inte väga så mycket, 2-3 ton max va ???
Snölasten kan vara värre, borde kunna uppgå till 5-10 ton i snörika trakter, vet inte riktigt säkert vad man räknar med så en gissning är det.
Men 14 st block känns rätt säkert.
Detta betyder 20 kg /cm3 eller 30 kg/cm3.
Har du en 45mm regel upplagd hela sin längd på ett 190mm block så får du kontaktyta = 4,5 x 19 = 85 cm2.
Och blocket klarar då ett tryck från regeln på:
2 MPa = 1,7 ton
3 MPa = 2,5 ton.
Boden kan väl inte väga så mycket, 2-3 ton max va ???
Snölasten kan vara värre, borde kunna uppgå till 5-10 ton i snörika trakter, vet inte riktigt säkert vad man räknar med så en gissning är det.
Men 14 st block känns rätt säkert.
Självbyggare
· Stockholm
· 8 592 inlägg
1,7 -2.5 ton Per block alltsåMikael_L skrev:Lättklinkerblock klarar 2 eller 3 MPa beroende på fabrikat och typ.
Detta betyder 20 kg /cm3 eller 30 kg/cm3.
Har du en 45mm regel upplagd hela sin längd på ett 190mm block så får du kontaktyta = 4,5 x 19 = 85 cm2.
Och blocket klarar då ett tryck från regeln på:
2 MPa = 1,7 ton
3 MPa = 2,5 ton.
Boden kan väl inte väga så mycket, 2-3 ton max va ???
Snölasten kan vara värre, borde kunna uppgå till 5-10 ton i snörika trakter, vet inte riktigt säkert vad man räknar med så en gissning är det.
Men 14 st block känns rätt säkert.
Så 6st block ger då - för en frigga , ca 12 tons maxlast
Och använder man en liggande regel/bräda och ökar kontaktytan så kan man lasta ännu mer då...
Som sagt 14 block ger då massor=>bör inte bli några problem...
/K