B Boan skrev:
Hej

Har läst på lite, vi har en gård, med ekonomibyggnader som inte har djur i sig, och inga djur på gården alls, inget spannmål eller så, MEN, det står att det är krav på kabel med mantel, tex EQLQ om risk för gnagare finns, men samtidigt är det i riktlinjerna beskrivet vad som gäller om kabel EJ har mantel...

det som sitter är idag är EKK som sattes upp 1983...

Det må väl vara hänt att det är bättre att då köra på EQLQ för att vara säker, MEN, har skaffat armaturer utan jord.. som har genomgång, dvs det GÅR bara koppla vidare med N o L, upp till 7 armaturer i rad, körs det då mantelkabel så kommer den ju inte ha jord-koppling?

Men sen är det också oklart om det är mantelkrav på kabel i tak...

(kommentarer om elektriker osv är överflödiga, jag vill VETA hur det ska resoneras, och vi köper in vårt material själva)
Vad gör du om en byggnad brinner ner o försäkringsbolaget säger "sorry du har fel kabel så det blir ingen ersättning".
Vad är billigast för dig? Valet är ditt.
 
B
L Linuskatten skrev:
Vad gör du om en byggnad brinner ner o försäkringsbolaget säger "sorry du har fel kabel så det blir ingen ersättning".
Vad är billigast för dig? Valet är ditt.
Precis, MEN kruxet är ju att det sitter EKK där idag sen gammalt,,, och om föreskrifter ändras, så är man ju inte tvungen att ändra befintliga installationer....

men det är ju bäst att göra "så bra som möljigt" när man gör ett tillägg.
 
Det värsta är att du inte blir säkrare genom att följa någon beteckning på en kabel och den tagen från tex LBK handboken i detta fallet. Enda som ger något är att du förstår och är överens med dig själv i att tex användandet av din gamla EKK i tak ev med lite rör är bra och säkert. Det är alltid bra att välja en utmärkt och bättre lösning oberoende vad man kan hitta där ett minimum anges. Och självklart speglar tex exempel på materialval mm i dessa handböcker vad som finns i nu/närtid vid utgåvan.

Bara de som är inte har vilja, förståelse för helheter osv ser det som bekvämt med lite stöd från diverse skrifter av olika slag. Särskilt intressant blir det när dessa går lite på tvärs mot varandra och bokstavstolkare försöker göra reda i det också.
 
  • Gilla
Boan
  • Laddar…
L Linuskatten skrev:
Vad gör du om en byggnad brinner ner o försäkringsbolaget säger "sorry du har fel kabel så det blir ingen ersättning".
Vad är billigast för dig? Valet är ditt.
Finns inget rimligt i det sett till TS fall.
 
B
GK100 GK100 skrev:
Det värsta är att du inte blir säkrare genom att följa någon beteckning på en kabel och den tagen från tex LBK handboken i detta fallet. Enda som ger något är att du förstår och är överens med dig själv i att tex användandet av din gamla EKK i tak ev med lite rör är bra och säkert. Det är alltid bra att välja en utmärkt och bättre lösning oberoende vad man kan hitta där ett minimum anges. Och självklart speglar tex exempel på materialval mm i dessa handböcker vad som finns i nu/närtid vid utgåvan.

Bara de som är inte har vilja, förståelse för helheter osv ser det som bekvämt med lite stöd från diverse skrifter av olika slag. Särskilt intressant blir det när dessa går lite på tvärs mot varandra och bokstavstolkare försöker göra reda i det också.
Ja, det är lätt snöa in sig, nu är vi ju ändå glada att all el ändå gjordes om i början av 80-talet...

det som sitter där sitter ju där, och på snart 40 år har ingen mus gnagt på nån kabel ;-).

men samtidigt är det läge att påbörja bättre saker om rekommendationer har ändrats, finns det ingen nackdel med EXQL mer än lite dyrare och lite mer jobb så kanske det är lika bra köra det nya med det, men att ingen slänga bort det som redan finns...
 
Självklart ska du följa detta när du gör något nytt och där du har alla förutsättningar att välja samhörande sätt och material. Det jag var ute efter var bara att i tex dina armaturer av lite udda sort kan din gamla EKK vara bra, eller bästa valet efter hur förutsättningen är där.

Man ska vara klar över att det inte är för att det skulle vara bättre med vissa nya kabeltyper de anges, det är efter vad som är tillgängligt nu och praxis. Tex nutida ersättare till EKK är närmast förstärkt lampsladd i jämförelse, samma med ersättning av EKLK för att inte nämna EKKL.

Absolut viktigast vid jobb i utsatta miljöer är utförarens förmåga att se till helheten, risker som finns direkt, indirekt samt kunna göra ett fackmässigt jobb i detaljerna som betyder mycket här. Att det står IPxx, CE, D-märkt osv betyder mindre om delarna hämtas på tex Biltema m.fl. Att använda sånt material behöver inte vara fel eller dåligt men kan kräva ännu mer av den som gör det.
 
  • Gilla
Bo.Siltberg och 1 till
  • Laddar…
Skumpe
T Thomas_Blekinge skrev:
Då blir det köparens problem.
Ja men när du gör en installation är det såklart bra att fundera påhpå den fungerar även i framtiden. Tycker TS gör rätt som tänker långsiktigt. Ser snyggt ut när han säljer att han tänkt på det.
 
  • Gilla
Boan
  • Laddar…
B
Skumpe Skumpe skrev:
Ja men när du gör en installation är det såklart bra att fundera påhpå den fungerar även i framtiden. Tycker TS gör rätt som tänker långsiktigt. Ser snyggt ut när han säljer att han tänkt på det.
precis... en köpare som kommer ska få ett bra intryck. Farsan har gjort bra, nästan all el är ”modern”, inte en enda porslinsäkring kvar.
 
B Boan skrev:
precis... en köpare som kommer ska få ett bra intryck. Farsan har gjort bra, nästan all el är ”modern”, inte en enda porslinsäkring kvar.
Förstår inte varför de flesta tror att normcentraler är bättre än diazed.
Ur säkerhets och driftsynpunkt väljer jag hellre diazed

Tillhör gruppen diazedkramare
 
  • Gilla
lars_stefan_axelsson och 3 till
  • Laddar…
B
U Uffe A skrev:
Förstår inte varför de flesta tror att normcentraler är bättre än diazed.
Ur säkerhets och driftsynpunkt väljer jag hellre diazed

Tillhör gruppen diazedkramare
jo, jag är beredd att hålla med, enda är ju 3-poliga som saknas, MEN, det är ju mer en indikation på att även alla kablar är bytta till moderna.... det var mer så jag menade :)

det finns mycket gamla knasiga kablar på gamla gårdar annars.. hua..
 
Knasiga kablar beror ju på vem som installerat dom
Nara för att det är gammalt behöver det inte vara fel
Har sett mycket "knasigt" i nya installationer också :cool:
 
Redigerat:
  • Gilla
Boan
  • Laddar…
Och när det gäller utförande tror jag att många blandar ihop vad som försäkringsbolagen kräver och vad som krävs enligt föreskrifterna.
 
  • Gilla
Uffe A
  • Laddar…
U Uffe A skrev:
Förstår inte varför de flesta tror att normcentraler är bättre än diazed.
Ur säkerhets och driftsynpunkt väljer jag hellre diazed

Tillhör gruppen diazedkramare
Precis, diazed medger ju även längre kabellängder inom gränserna för utlösningsvillkoren.
Om man inte använder metallkapslingar till normsäkringar så är ju urvalet på tillverkare som har plast godkänd för jordbruksbyggnader i sina kapslingar begränsade...
 
Jag upprepar, det finns inga speciella krav i föreskrifterna för just jordbruk.
 
Jo, men de kraven kommer via brandskyddsföreningen, inte elsäkerhetsverket. Så det är inte lagkrav, de motsvarar mer de krav som finns på våtrum. Dvs, de är lagligt att inte följa dem.
 