Hej, frågar för en väns räkning, jag har inte sett anläggningen själv men har fått beskrivet att den är lite äldre.
Idag löste en diazedsäkring ut och då gick belysningen ned till halv effekt men det var fortfarande tänt.
Jag antar att det var en huvudsäkring, men hur kan det lysa i alla fall?
Efter byte av säkring funkar det men jag blir lite orolig iaf
 
Om en huvudsäkring (av 3 st.) går så kan det bli diverse fenomen. Strömmen kan ta "bakvägen" genom andra apparater och man får dessa fenomen.
 
E etompau skrev:
Om en huvudsäkring (av 3 st.) går så kan det bli diverse fenomen. Strömmen kan ta "bakvägen" genom andra apparater och man får dessa fenomen.
Det kräver väl att det är trefasmaskiner?
 
G Gavel skrev:
Det kräver väl att det är trefasmaskiner?
Ja den ska ligga med sin belastning över alla 3 faserna.
 
E etompau skrev:
Ja den ska ligga med sin belastning över alla 3 faserna.
Nej.
Men däremot skall det finnas minst en last på 400v, dvs mellan 2 faser.
Tex varmvattenberedare , element eller spis.
 
  • Gilla
Daniel 109
  • Laddar…
Den ena av de faserna lasten är kopplad mellan ska dessutom vara den där huvudsäkringen löst.
 
  • Gilla
Bjober
  • Laddar…
Klicka här för att svara
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.