Hej, har fått problem med pannan. Kör ctc 1100 ekonomi panna med iwabo villa pellets brännare. Pannan har alltid eldat upp från 70 till 80 grader, sen vilat. Höjde shunten häromdagen och efter det står pannan å stampar på 60 grader. Den matar pellets och eldar hela tiden men graderna ökar ej. Även höjt på ratten som ska styra panntempretauren, men hjälper ej. Vad kan detta bero på? Har sänkt shunten till 2 igen och då står den och stampar på 70 grader och matar ständigt. Nån som har något tips, jag kan inte så mycket om det här, tack.
 
Redigerat:
Hej,
Kan det enkla svaret vara att husets effektbehov är högre än vad brännaren klarar?
Det framgår inte av din profil var i landet det är, ock det har ju varit rejält kallt en period
 
Hej, tack för förslaget. Bor i mellansverige, har varit som mest 13 minus. Idag 3 minus, problemet kvarstår och snarare för varmt i huset. Ställt shunten på ett nu, å har 24 grader inne, och de eldar på för fullt fortfarande, matar pellets hela tiden, panntempretaur 70...fattar inte va som är fel
 
Shunten kan ha låst sig?
 
Tack för förslag, ska kolla de
 
Finns det någon rökgastermomter? Vad visar den?

Har du ingen schuntstyrning (med givare) utan ställer in det manuellt på pannan?
 
Hej, nä, gammal anläggning, är ganska nyinflyttade. Ingen rökgastermometer och manuell styrning på shunt..verkar va svårt å hitta nån som kan utföra service på pelletsbrännare oxå..
 
Det låter som att ni behöver ta hjälp av någon på plats, som är insatt i hur en sådan anläggning fungerar och kan förklara. Har ni testat att kolla med tidigare ägare?
 
Ni kanske kan stänga av cirkulationspumpen ett tag för att få ner värmen i huset. Min shunt är lite trög så jag har en termostat kopplad till cirkulationspumpen.
 
GoForIt GoForIt skrev:
Det låter som att ni behöver ta hjälp av någon på plats, som är insatt i hur en sådan anläggning fungerar och kan förklara. Har ni testat att kolla med tidigare ägare?
Ja, vi får nog göra de, tack
 
T Trrttsch skrev:
Ni kanske kan stänga av cirkulationspumpen ett tag för att få ner värmen i huset. Min shunt är lite trög så jag har en termostat kopplad till cirkulationspumpen.
Stängde av pannan nu ett tag så de får svalna lite. Får se hur de går, tack
 
Du sa du höjde på ratten på pannan. Om du vill att pannan ska stanna så har du testat att sänka på ratten?
 
L lostinsweden skrev:
Du sa du höjde på ratten på pannan. Om du vill att pannan ska stanna så har du testat att sänka på ratten?
Ja. Men problemet va inte värmen egentligen utan att panntemperaturen inte ökar, den bara står och tuggar på 70. Vill ju inte att den ska stanna, vill ju att den ska elda lagom!
 
Om brännaren går, så går ju värmen antingen ut till huset, eller upp i skorstenen. Man vill ju ha så mycket som möjligt till huset och så lite till kråkorna som möjligt.

Någonstans tar ju värmen vägen. Skulle den stanna i pannan, så skulle det ju dels synas på termometern i den, och slutligen skulle pannans inbyggda överhettningsskydd lösa ut.

När sotades anläggningen?
 
Den sotades för två månader sedan. All såg bra ut. Kan de vara nån inställning på brännaren som behöver justeras? Att effekten blir svag när shunten höjs?
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.