Fick lite problem med varmvattnet ikväll och kollade lite på fjärrvärmecentralen.
Såg att jag hade för lågt tryck.
Inte kollat på något år.
Fyllde på och blev lite för mkt. fyller normalt till 2 bar.
Nu blev det 2.5.
Då började det även droppa från skvallerröret.

tömde av lite tryck via säkerhetsventilen efter tips av grannen med samma system.

men det droppar fortfarande trots 0.9 var i tryck.

uppskattar till ca 1 dl per timme?
 
Spola ur säkerhetsventilen några gånger. Antingen har det hamnat smuts i ventilen eller så har den inte använts på ett tag och du kan behöva motionera den några gånger för den ska sluta tätt. Annars har den pajat.
Håll litr koll på den över några dagar.
 