1 224 läst ·
4 svar
1k läst
4 svar
L1 - L2 155 V: L2 - L3 400 V: L1 - L3 280 V
Centralens osäkrade skenor visar ca 400V.
Avsäkrad ”obelastad” ledning relativt nydragen N1XV/Aceflex Pure 5G6 MK visar för den här gruppen:
L1 - L2 155 V
L2 - L3 400 V
L1 - L3 280 V
Kabeln bör alltså vara problemet, med ökad resistans i L1. Men vad har hänt? Kan L1 läcka ström till de andra faserna utan att kortslutning uppkommit? Eller har kabeln bara tagit oturligt med stryk när den drogs i röret?
Kanske någon som har erfarenhet av liknande?
Avsäkrad ”obelastad” ledning relativt nydragen N1XV/Aceflex Pure 5G6 MK visar för den här gruppen:
L1 - L2 155 V
L2 - L3 400 V
L1 - L3 280 V
Kabeln bör alltså vara problemet, med ökad resistans i L1. Men vad har hänt? Kan L1 läcka ström till de andra faserna utan att kortslutning uppkommit? Eller har kabeln bara tagit oturligt med stryk när den drogs i röret?
Kanske någon som har erfarenhet av liknande?
Skulle gissa att L1 inte är inkopplad rätt eller en säkring gått och du har laster inkopplade bakom kabeln som ger dessa mätresultat.
Panor82
Hobbyelektriker
· Östergötland
· 493 inlägg
Panor82
Hobbyelektriker
- Östergötland
- 493 inlägg
Läste igen och såg att du hade 400V för övrigt i centralen men låter mitt gamla inlägg stå kvar.
Kolla över alla anslutningar till att börja med, kan hända att ledarna kommit på fel sida av ett överfall eller hissklämma vid skruvanslutningar etc. En nydragen kabel fallerar nästan aldrig om de inte blivit grovt misshandlad.
"Gammalt inlägg:
Som snuttjulle redan vart inne på så verkar du ha tappat L1 mest troligt vid huvudsäkringarna, har du kollat dom? Ibland så lossnar inte "pluppen" så prova och byt den iaf och mät igen. "
Kolla över alla anslutningar till att börja med, kan hända att ledarna kommit på fel sida av ett överfall eller hissklämma vid skruvanslutningar etc. En nydragen kabel fallerar nästan aldrig om de inte blivit grovt misshandlad.
"Gammalt inlägg:
Som snuttjulle redan vart inne på så verkar du ha tappat L1 mest troligt vid huvudsäkringarna, har du kollat dom? Ibland så lossnar inte "pluppen" så prova och byt den iaf och mät igen. "
Redigerat:
Du hade förmodligen rätt. En passdel fallerade på L1 vilket gjorde att säkringen svävade en halv millimeter ovanför skenan.Panor82 skrev:
Läste igen och såg att du hade 400V för övrigt i centralen men låter mitt gamla inlägg stå kvar.
Kolla över alla anslutningar till att börja med, kan hända att ledarna kommit på fel sida av ett överfall eller hissklämma vid skruvanslutningar etc. En nydragen kabel fallerar nästan aldrig om de inte blivit grovt misshandlad.
"Gammalt inlägg:
Som snuttjulle redan vart inne på så verkar du ha tappat L1 mest troligt vid huvudsäkringarna, har du kollat dom? Ibland så lossnar inte "pluppen" så prova och byt den iaf och mät igen. "
Case closed.
Klicka här för att svara