Någon som har tips på hur jag ska börja felsöka mitt pressostat låg larm?
Köldmedia verkar då finnas och det slutar bubbla/skumma ganska direkt
Kommer och går med ojämna mellanrum, ibland går det flera månader, ibland 2-3 larm i veckan
Köldmedia verkar då finnas och det slutar bubbla/skumma ganska direkt
Kommer och går med ojämna mellanrum, ibland går det flera månader, ibland 2-3 larm i veckan
Per Ola Persson
Allvetare
· Halmstad
· 107 inlägg
Per Ola Persson
Allvetare
- Halmstad
- 107 inlägg
LP-larm är i grunden att kylkretsen inte får tillräckligt med energi. Det kan bero på flera saker, t.ex. cirkulationsproblem på kalla sidan (cirk.pump köldbärare), för lite gas, kompressorn börjar bli dålig, expansionsventil reglerar inte som den ska, givare ger fel värde osv.nino skrev:
Skaffa Easyserv så den blir loggad, då brukar man se det ganska tydligt. Du får fri support med deras tekniker och hjälp med felsökning. Specialerbjudande nu via Byggahus-artikeln