Vad ska man koppla upp sin flvp med?

  • Antal röster
    2
Per Ola Persson
R Rm1X skrev:
Nej det går inte med någon av dessa produkter Bägge använder i princip samma teknik i kommunikation med värmepumpen.
Inget av styrsystemen 600-1000 stödjer funktion för kvittering av larm, tyvärr
 
Någon som har tips på hur jag ska börja felsöka mitt pressostat låg larm?
Köldmedia verkar då finnas och det slutar bubbla/skumma ganska direkt

Kommer och går med ojämna mellanrum, ibland går det flera månader, ibland 2-3 larm i veckan
 
Per Ola Persson
nino nino skrev:
Någon som har tips på hur jag ska börja felsöka mitt pressostat låg larm?
Köldmedia verkar då finnas och det slutar bubbla/skumma ganska direkt

Kommer och går med ojämna mellanrum, ibland går det flera månader, ibland 2-3 larm i veckan
LP-larm är i grunden att kylkretsen inte får tillräckligt med energi. Det kan bero på flera saker, t.ex. cirkulationsproblem på kalla sidan (cirk.pump köldbärare), för lite gas, kompressorn börjar bli dålig, expansionsventil reglerar inte som den ska, givare ger fel värde osv.

Skaffa Easyserv så den blir loggad, då brukar man se det ganska tydligt. Du får fri support med deras tekniker och hjälp med felsökning. Specialerbjudande nu via Byggahus-artikeln
 
  • Gilla
nino
  • Laddar…
Easyserv funkar inte med IVT695 Twin. Provade, men kontakten passade inte, så det blev tyvärr retur.
Nu blir det Husdsta. Får vi se om deras kontakt passar bättre på 695:an.
 
Vad var slutsatsen. Om man kan använda båda, är Easyserv eller husdata "bäst"?
 
Klicka här för att svara
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.