Hej,

Har en microvågsugn som krånglar och emellanåt kräver omstart genom att man bryter strömmen. Har tröttnat på att alltid behöva gå till säkringsskåpet och hade tänkt sätta en strömbrytare på sladden. Fick tag på en ELKO uttanpåliggande strömbrytare https://www.elko.se/stromstallare/2-pol-utp-qvick-ip21-fv-article2027-589.html men inser att detta skall göras av elektriker. Vill ändå kolla om någon här kan säga om jag tänkt rätt i kopplingsschemat. Vill alltså kunna bryta strömmen helt och tänkte montera brytaren på väggen mellan microvågsugnen och vägguttaget. Micron är inbyggd i ett högskåp.
 
  • ELKO uttanpåliggande 2-polig strömbrytare med gul & blå ledningar kopplade, planerad för mikrovågsugn.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
kopplingsschemat ser rätt ut -- om du bara förbinder de gulgröna med varandra (och inte lämnar ett gnistgap som illustrationen ser ut just nu)

din elektriker skulle koppla ihop dessa genom att sätta de båda jordledarna på B-plinten (en blintplint, som saknar förbindelse med något annat)

sen är det viktigt med montage och dragavlastning så att någon kabel inte kan råkas dras ut ur strömställaren
 