tommib
Vad är det för häll? Ett foto på typskylten berättar mycket. Vad är den gamla hällen? Precis som Leif skriver ovan är det väldigt viktigt att veta totaleffekten. När du pratar om din gamla häll säger du att "bara ena plattan är trasig". Betyder det att den gamla hällen bara har två plattor?

För övrigt så är det gravt olämpligt att bygla 1-2 utan att byta anslutningskabeln till en treledare. Annars har man en spänningssatt ledare som inte är rimligt terminerad i stickproppen (har aldrig sett en stickpropp som rymmer en ubåt).
 
  • Gilla
Leif i Skåne
  • Laddar…
Ja den gamla hade bara två plattor och 3700W effekt och den nya har fyra, och 7400W. Den heter
AEG HKL65410FB.
Kopplingen på bilden var den som kom från början, det fanns alltså inga dubbla ledare som på Leifs bild.
Kan jag då inte koppla in den med stickpropp om jag byter till treledarkabel?
 
Byt till en treledare kabel eller klipp den svarta i båda ändar på befint!lig kabel och isolera den.

Det bästa är att ta hem en elektriker som drar fram en riktig spisanslutning . Avsäkrad enfas 20 a eller trefas 3 x 16 a. Vilken lösning man väljer beror på lägenhetens matning och huvudsäkringsstorlek. Dagens lösning med stickproppsansluning och 10-16 a sækring leder till en nästan konstant överbelastning av stickkontakt , kablar och säkringar. Det medför tyvärr att komponenter i installationen åldras snabbt p.g.a. hög värmeutveckling.

Lösningen med vanlig stickkontakt på en apparat med 7000 w effekt är även ett reglementsjustering gränsfall. Detta eftersom en anläggning skall vara dimensionerad för den förväntade belastningen.
 
Redigerat:
Men 7400 är väl bara om man kör alla fyra plattor på max och det är ju undantagsfall, vanligtvis använder man kanske en platta på max och 1-2 på lägre effekt. Så nu hoppas jag att det kommer funka ändå. Tack alla för hjälpen!
 
L
Glöm inte julmiddagen , full fart i köket :)
 
Använder du 1- Fas får du inte ut fulleffekt !
Hällen kommer att reglera ner själv effekten på övriga "plattor" när man startar nya plattor.
Den känner att matningen kommer från samma Fas och begränsar effektuttaget.

Skulle du kunna köra alla på turboläge skulle hällen dra 32A det har du inte tillgång till i huset/lägenheten.
Det är bara med 2-Faser säkrat 16 A som du kan köra för fullt!

OBS det kräver 2,5 mm² ledningar.
 
Redigerat:
Aha.
Vad bra att hällen har en sån funktion i alla fall. Medan vi funderar på elektriker.
 
  • Gilla
Leif i Skåne
  • Laddar…
Vad är spisen avsäkrad med? 10A, 13A, 16A, 20A?
 
Klicka här för att svara
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.