Har en kompressor som skall kopplas in i garaget. I proppskåpet finns 3x16A och kabel 5x2.5 är framdragen till garaget.
När jag tittade på kompressorn så finns bara 4 trådar vilket också står i manualen (4x2.5) med det står även FASER 3/N/PE, se bild.
Hur är det meningen att man ska koppla in den?

http://imageshack.us/photo/my-images/571/manualkompressor.jpg/
 
Redigerat:
K
Koppla den 3-fas med jord
/Krille
 
Ja, anvisningen var inte helt otvetydig... Och denna text är också intressant:
Denna maskin är konstruerad för drift i ett elnät med en systemimpedans Zmax vid anslutningspunkten (servisledning) på maximalt 0,174 . Användaren är skyldig att kontrollera att aggregatet endast ansluts till ett elnät, som uppfyller dessa krav. Om nödvändigt kontrollera systemimpedansen hos elleverantören.
​
Om dom nu har krav på att kunna ta ut höga startströmmar så borde anslutningspunkten vara där kompressorn kopplas in :x
 
Klicka här för att svara
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.