Funderar på att bygga till ett rum och funderar då på att lägga in golvvärme så frågan är då IM det går att koppla in det i befintligt värmesystem med vattenburen värme med radiatorer eller det behövs nytt pump system och separata rör?
 
H
Radiatorer behöver högre temp normalt och GV mindre, så att koppla direkt på radiatorsystemet är inte bra, då får GV för hög temp. Så en form av shuntgrupp behövs för reglering av GV
 
K
Är radiatorerna ett äldre högtempsystem så bör man shunta golvvärmen, även om det finns dom som med framgång asnlutit GV till returen på radiatorkretsen.
Är det ett lågtempsystem skall det inte behövas att shunta. Vad har du idag?
 
K KjellTimell skrev:
Är radiatorerna ett äldre högtempsystem så bör man shunta golvvärmen, även om det finns dom som med framgång asnlutit GV till returen på radiatorkretsen.
Är det ett lågtempsystem skall det inte behövas att shunta. Vad har du idag?
Ingen aning.
 
K
Ett tips, om du vill ha bra svar så får du nog engagera dig lite mer i din frågeställning. :)
Kan du inte svaret själv, så kan du bistå med information som gör att vi får en bättre bild av hur just ditt system är uppbyggt.
T.ex kan du lägga in bilder på panna och radiatorer, berätta vad framledningstemperaturen är inställd på idag, är det 1-rörssystem eller 2-rörssystem (bilder kan klargöra detta om du själv inte kan svaret) etc. etc.

Trevlig helg!
 
  • Gilla
Meman
  • Laddar…
Ska försöka fixa bilder. Det är ett gammalt system (20 år eller något om jag gissar). Två rör till radiatorerna. Rören kan vara väldigt varma i vissa rum
 
Jag skulle säga att du bör ha en shuntgrupp till golvvärmen. Den skulle kunna anslutas till radiatorslingan.
 
  • Gilla
Hampusbrand
  • Laddar…
Tänk på om man i framtid tänker utöka golvvärmesystemet att man tänker/bygger så att det kan göras enkelt. Kanske lite dyrare i första skedet men tro mig billigare i andra skedet.
 
  • Gilla
-Martin-
  • Laddar…