Kontaktor - belastningsklass för HG-lampor
Kontaktorn till idrottsklubbens elljusspår, anno hedenhös, har gett upp. Elljusspåret lyses upp av kvicksilverlampor, som vart efter byts ut mot lågtrycks natriumlampor.
Vad kan dessa lamptyper tänkas falla in i för belastningsklass? Byns elektriker tänkte sig att byta till en kontaktor som klarar spårets strömförbrukning i AC1. Men borde inte tänddonen i lamporna vara en hyffsat induktiv last, som därmed borde gå som AC2 eller AC3?
Någon som har koll på detta?
Vad kan dessa lamptyper tänkas falla in i för belastningsklass? Byns elektriker tänkte sig att byta till en kontaktor som klarar spårets strömförbrukning i AC1. Men borde inte tänddonen i lamporna vara en hyffsat induktiv last, som därmed borde gå som AC2 eller AC3?
Någon som har koll på detta?
AC 3 skulle jag valt....
Alla kontaktorer klarar laster från AC1 til ACxx, skillnaden är hur stor last dom klarar. Det står på kontaktorn eller i data bladet.
Det tyder på viss okunskap att säga att en kontaktor med AC1 märkning inte klarar tex. AC3 laster, så byns elektriker har nog koll på läget, om det nu är en elektriker som ska byta
Det tyder på viss okunskap att säga att en kontaktor med AC1 märkning inte klarar tex. AC3 laster, så byns elektriker har nog koll på läget, om det nu är en elektriker som ska byta
Klart att alla kontaktorer klarar alla belastningsfall, men de flesta klarar ju avsevärt mindre ström för AC3-laster än för AC1-laster.spik99 skrev:Alla kontaktorer klarar laster från AC1 til ACxx, skillnaden är hur stor last dom klarar. Det står på kontaktorn eller i data bladet.
Det tyder på viss okunskap att säga att en kontaktor med AC1 märkning inte klarar tex. AC3 laster, så byns elektriker har nog koll på läget, om det nu är en elektriker som ska byta![]()
Som sagt så föreslog han en kontaktor som klarar 25A i AC1, men bara 12A i AC3. Spåret drar drygt 20A. Eftersom kvicksilverlampors tänddon är induktiva laster så misstänkte jag att AC1, dvs rent resistiv last, inte är så lämpligt och ville kolla upp detta.
Det är alltså inte att kontaktorer klarar olika stor ström i olika belastningsfall jag behöver veta, utan vilket belastningsfall som kvicksilverlampor ligger i.
Så har du inte annat än dryga svar att komma med så låt bli att svara!
Elektrikern behöver inte vara så fel ute trots allt. En viktig parameter är kopplingsfrekvensen som här bör vara max några ggr per dygn. Jag skulle nog påstå att dimensionering enligt termisk märkström dvs i princip AC1 kan vara ok i ett sånt fall. Nu har man inte mycket att tjäna på enstaka så små kontaktorer, men i princip så är det inte fel.
Hager löste problemet åt mig med en mycket bra tabell.
http://download.hager.com/Hager.se/files_download/relaer_kontaktorer.pdf
Urladdningslampor verkar vara elaka saker.
Tack till er som svarat.
http://download.hager.com/Hager.se/files_download/relaer_kontaktorer.pdf
Urladdningslampor verkar vara elaka saker.
Tack till er som svarat.
Själv hade jag valt en ABB AF 26.....