Har utebelysning med skymningscensor som lade av i våras. I helgen kollade jag upp det och hittade att fasen var klämd mot höljet på en lampa. Men det konstiga var att min mätare visade att det fanns kontakt mellan fas och nolla kopplingsdosan som matar sensorn som matar belysningen. Men jag slog på allt igen efter åtgärd och det fungerar.

Hur hänger det ihop? Har jag ett litet "läckage" någonstans?

Skickat från min mobil
 
Hade du kopplat bort matningen? Annars är det inte så konstigt eftersom neutral och skyddsjord kommer från samma punkt i transformatorn.
 
Jadå proppen var urskruvad. Men vad har skyddsjorden med saken att göra? Det var mellan fas och nolla jag hade kontakt.

Ska sägas att det var med en multimeter och den inställningen där man får en ljudsignal vid ledning.

Skickat från min mobil
 
cederbusch skrev:
Jadå proppen var urskruvad. Men vad har skyddsjorden med saken att göra? Det var mellan fas och nolla jag hade kontakt.
Ingenting, jag läser som en kratta helt enkelt.


cederbusch skrev:
Ska sägas att det var med en multimeter och den inställningen där man får en ljudsignal vid ledning.
Då gissar jag att den last som var inkopplad, t.ex. lampan och/eller skymningsreläet var tillräckligt för att multimetern skulle ge signal.
 
Ledningstestfunktionen på de flesta multimetrar piper även om det inte är speciellt bra kontakt. Förmodligen var det elektroniken i skymningsreläet som gav utslag.
 
Så tänkte jag med och pillade bort inkommande fas i relät och mätte mellan den friliggande fasen och nollan med samma resultat.

Skickat från min mobil
 
cederbusch skrev:
Så tänkte jag med och pillade bort inkommande fas i relät och mätte mellan den friliggande fasen och nollan med samma resultat.
l
Finns inga andra laster på gruppen?
 
Fas och nolla är felmärkta..?
 
"pipet" i multimetrar brukar väl pipa vid t.ex. under 100 ohm. 100 ohm motsvarar drygt 500W vid 230V. Om det är t.ex. en halogenlampa så är den alltså på knappt 100 ohm. Vanliga glödlampor har dessutom klart lägre resistans när de är kalla än när de lyser, så det är mycket möjligt att "pipet" reagerar även på vanliga glödlampor. Likaså kan elektronik i armaturer nog också lura "pipet".

Pipet är inte "för dummies", det är för att kolla om man har kontakt mellan två ledare där det inte finns nåt inkopplat som kan lura "pipet", inget annat.
 
Så är det ju såklart. Hela källaren går idag på samma grupp. Glödlampor, frysbox, avfuktare. Nu förstår jag hur det hänger ihop. Tack allesammans.

Skickat från min mobil
 
Klicka här för att svara
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.