I badrummet finns det 2 lampor, dessa skulle bytas ut i samband med badrumsrenovering samt att ett extra VU skulle läggas till vid strömbrytaren.
Glad i hågen börjar jag mäta för att säkerställa nolla, fas och tändtrådar. Fas hittar jag utan problem, så även nolla. Det är när jag kommer till tändtrådarna som jag inte riktigt fattar vad som händer.
INGA armaturer är inkopplade än så trådarna hänger fritt ur rören i väggen, trots detta mäter jag ~95V och ~110V mellan tändtråd och fas?!? Lamporna har fungerat tidigare utan uppenbar kortis och gjort så sen huset byggdes 1983.
Jag har ryckt lite i tåtarna i kopplingsdosan i angränsande rum för att se att trådarna går raka vägen till rätt ställe, och det verkar dom göra.

Hur kan det då komma sig att jag får sådana värden? Bör jag slita ut befintliga trådar och dra nya?
 
Det är ditt högohmiga mätinstrument som spelar dig ett spratt och plockar upp en inducerad spänning.
 
Det är så alltså. Jag tänkte att det kunde vara så men avfärdade det för jag tyckte att så hög spänning borde väl inte induceras. Skönt att jag kan koppla in armaturerna och känna mig trygg då.
 
Alltså, egentligen är inducerad spänning nog fel ord, eftersom det avser att spänningen överförs induktivt (som i en transformator). Egentligen är det nog snarast kapacitivt överförd spänning, d.v.s. som i en kondensator.

Inducerad spänning och ström är sånt man får vid t.ex. jordslingor...

Det är dock rätt vanligt språkbruk att säga inducerad även när det är kapacitiv överföring...
 