Konsekvens om man blandar ihop nolla och jord?
Jag hamnade i en rent akademisk diskussion om vad konsekvenserna skulle kunna bli om man i ett jordat vägguttag råkade byta plats på nollan och skyddsjorden, och jag insåg att jag inte hade några bra argument för varför detta vore fullständigt livsfarligt. Det kanske inte är fullständigt livsfarligt..?
Jag är helt på det klara med vad konsekvenserna skulle kunna bli om man byglade ihop jord och nolla i ett TN-S-system, men som sagt, om man bara skiftade plats på dem så att en apparat som kopplades in i uttaget fick höljet hopkopplat med nollan och skyddsjorden fick leda strömmen, vad skulle kunna ske? (Och detta hypotetiska resonemang förutsätter naturligtvis att ingen jordfelsbrytare finns installerad, den hade ju släckt direkt).
Jag är helt på det klara med vad konsekvenserna skulle kunna bli om man byglade ihop jord och nolla i ett TN-S-system, men som sagt, om man bara skiftade plats på dem så att en apparat som kopplades in i uttaget fick höljet hopkopplat med nollan och skyddsjorden fick leda strömmen, vad skulle kunna ske? (Och detta hypotetiska resonemang förutsätter naturligtvis att ingen jordfelsbrytare finns installerad, den hade ju släckt direkt).
Det finns väl några olika senarior och faran uppstår väl vid en felaktighet.
Ett är: Om vi tänker oss att det finns flera andra uttag till samma matning och att du tappar jorden från dosan ned till centralen, då kan det skiftade uttagets "jordkabel" få faspotential och skicka ut den till övriga uttags jordanslutning.
Ett är: Om vi tänker oss att det finns flera andra uttag till samma matning och att du tappar jorden från dosan ned till centralen, då kan det skiftade uttagets "jordkabel" få faspotential och skicka ut den till övriga uttags jordanslutning.