6 091 läst ·
19 svar
6k läst
19 svar
Komplettera garage med 16A uttag eller säkra upp till 13A
Har ett nybyggt garage med lite snålt dimensionerad elinstallation. Inser att jag kommer behöva minst 13A i en del uttag för högtryckstvätt bla. All FK är dragen i 20mm VP-rör i tak till takdosor och sedan går det slang från takdosor ned i uttagen i vägg, allt är draget med 1,5 mm2.
Om man vill in med 16A uttag, då är det 2,5 mm2 FK som gäller, finns det PEXkabel som kan ersätta std FK och som kan dras med 1,5 då? Får man öht blanda och ge olika dimensioner i samma rör/slang?
13A, det är väl så krångligt att räkna fram om det är möjligt i mitt fall?
Om man vill in med 16A uttag, då är det 2,5 mm2 FK som gäller, finns det PEXkabel som kan ersätta std FK och som kan dras med 1,5 då? Får man öht blanda och ge olika dimensioner i samma rör/slang?
13A, det är väl så krångligt att räkna fram om det är möjligt i mitt fall?
Renoverare
· Gävleborg
· 8 215 inlägg
Jepp, men ska det bli ordentligt så..
Men är du säker på att du inte klarar dig på 10 A till högtryckstvätten?
//Patrik
Men är du säker på att du inte klarar dig på 10 A till högtryckstvätten?
//Patrik
Tja strikt gäller, om man går efter SS436 40 00, att för 1,5 mm2 FK i rör i vägg, två belastade ledare i röret (=enfas) är strömvärdet 14,5 A
Om det är PEX eller EPR-isolerade enkelledare så är strömvärdet 19A.
Är det tre belastade ledare, t.ex. trefas så är strömvärdena 13,5 resp 17A.
Detta är data för 30°C omgivningstemp, men det finns inga giltiga korrektionsfaktorer för temperatur för installationssätt inne i vägg, bara för kablar i luft.
Däremot finns det faktorer som minskar tillåtet strömvärde, såsom sammanlagring av flera kablar/rör bredvid varandra. Och så är det ju "de vanliga" sakerna att tänka på, spänningsfallet och utlösningsvillkoret, i.e att den totala resistansen i kabel + matande elnät inte får bli för hög.
Så ganska troligt, men inte helt säkert kan du ha 13A säkring.
Och med PEX-isolerad kabel så är det troligt, men inte helt säkert, OK med 16A.
Om det är PEX eller EPR-isolerade enkelledare så är strömvärdet 19A.
Är det tre belastade ledare, t.ex. trefas så är strömvärdena 13,5 resp 17A.
Detta är data för 30°C omgivningstemp, men det finns inga giltiga korrektionsfaktorer för temperatur för installationssätt inne i vägg, bara för kablar i luft.
Däremot finns det faktorer som minskar tillåtet strömvärde, såsom sammanlagring av flera kablar/rör bredvid varandra. Och så är det ju "de vanliga" sakerna att tänka på, spänningsfallet och utlösningsvillkoret, i.e att den totala resistansen i kabel + matande elnät inte får bli för hög.
Så ganska troligt, men inte helt säkert kan du ha 13A säkring.
Och med PEX-isolerad kabel så är det troligt, men inte helt säkert, OK med 16A.
Redigerat:
Renoverare
· Gävleborg
· 8 215 inlägg
Du behöver ju inte sätta uttaget längst bort, går ju att sätta i direkt anslutning till elcentralen, om den sitter i garaget.
//Patrik
//Patrik
Är det automatsäkringar eller diazed säkringar vi pratar om ??
När det gäller motorlaster krävs ofta tröga diazed eller automatsäkringar med c-karaktäristik. Det måste man ta hänsyn till vid beräkning av utlösningsvillkor.
Finns det någon central i garaget eller direktmatas gruppen från husets elcentral..
När det gäller motorlaster krävs ofta tröga diazed eller automatsäkringar med c-karaktäristik. Det måste man ta hänsyn till vid beräkning av utlösningsvillkor.
Finns det någon central i garaget eller direktmatas gruppen från husets elcentral..
Roade mig med eldim-programmet och detta resulterade i max kabellängd 1,5 mm2 på 21 m med JFB, 13A-dvärgar och 4s utlösningstid. Ur minnet vid 70gr C. Dock hittade jag inget om att lägga in flera ledare i samma rör?
Mikael_L skrev:Tja strikt gäller, om man går efter SS436 40 00, att för 1,5 mm2 FK i rör i vägg, två belastade ledare i röret (=enfas) är strömvärdet 14,5 A
Om det är PEX eller EPR-isolerade enkelledare så är strömvärdet 19A.
Är det tre belastade ledare, t.ex. trefas så är strömvärdena 13,5 resp 17A.
Detta är data för 30°C omgivningstemp, men det finns inga giltiga korrektionsfaktorer för temperatur för installationssätt inne i vägg, bara för kablar i luft.
Däremot finns det faktorer som minskar tillåtet strömvärde, såsom sammanlagring av flera kablar/rör bredvid varandra. Och så är det ju "de vanliga" sakerna att tänka på, spänningsfallet och utlösningsvillkoret, i.e att den totala resistansen i kabel + matande elnät inte får bli för hög.
Så ganska troligt, men inte helt säkert kan du ha 13A säkring.
Och med PEX-isolerad kabel så är det troligt, men inte helt säkert, OK med 16A.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 858 inlägg
Eldim har inte stöd för att kontrollera belastningsförmågan så där får du gå på Mikaels uppgifter.
Ok, så om 21 m är tillräckligt skulle du kunna gå på en 13 A dvärg. Men vad fick du för spänningsfall vid 2.8 kW? Du kanske behöver gå upp till 2.5 mm² och 13 A. I detta fall räcker det att byta ledningarna enbart till detta uttag.
Om du behöver gå upp till 16 A behöver du byta alla ledningarna på gruppen. Om det hjälper räcker det med ledningar som matar schukouttag.
Ok, så om 21 m är tillräckligt skulle du kunna gå på en 13 A dvärg. Men vad fick du för spänningsfall vid 2.8 kW? Du kanske behöver gå upp till 2.5 mm² och 13 A. I detta fall räcker det att byta ledningarna enbart till detta uttag.
Om du behöver gå upp till 16 A behöver du byta alla ledningarna på gruppen. Om det hjälper räcker det med ledningar som matar schukouttag.
