Har en 23 år gammal värmepump där köldbäraren försvinner sakta. När rörmokare trycksatte systemet sjönk det ganska raskt ner till 1 bar men verkar stanna där.
Säkerhetsventilen blir inte blöt av testet så den är frikänd. Har även klätt av isolering runt och inne i pumpen men det är torrt (när kondensen försvunnit.
Röris kliade sig i huvudet, det brukar sjunka till 0.

Gissning eller kunskap någon?

Jo, ny pump är beställd men vill gärna åtgärda ev yttre läckage innan lev nästa sommar.
 
K
Sjunker trycket och allt är torrt runt värmepumpen måste slangen i mark eller berg läcka.
 
Men varför bara ner till 1 bar? Isåfall skulle grundvattnet spruta ur hålet om jag lyfter på locket.
 
Fast det klart, något som trycker på hålet (en sten) och tätar när trycket är lågt. Långsökt men kanske möjligt.:thinking:
 
K
Spricka eller dålig koppling som vidgas över 1 bar, blir tät under 1 bar. Inte konstigt.
 
  • Gilla
Mellanbarn
  • Laddar…
Lukta i hålet, är det svetsade kopplingar till hålet kan det läcka där.
 
Jag har krälat på marken och luktat. Riggade tom så jag kunde ansluta trädgårdsslangen och höja trycket lite men inga spår av spritdoft. Får ringa röris imorgon se vad han säger.
 
Enklast är ju att koppla bort vp:n eller hålet när man provtrycker så man vet i vilken ände man ska börja leta. På min anläggning sitter det både påfyllningskoppel och kran så man kan stänga av imellan.
 