Jag har ett hus med en IVT Greenlie C7 med bergvärme som är installerad -01. För 3 veckor sen kom jag hem och hade bastu i huset. Värmen är inställd på 21grader och innegivaren (GT5) visade 26,5grader och pumpen gick för fullt. Pratade med lokala VVS-firman som trodde det var fel på en ventil som styr fördelningen mellan varmvatten och värme. Den ventilen var OK men det verkade som systemet hade hängt sig och elpatronen matade på för fullt.
Nu hände samma sak igen igår kväll. Jag provade då samma sak som VVS-killen gjorde, stängde av på huvudbrytaren och slog på igen. Vips funkar det igen....
Har någon upplevt nåt liknande och har nån förslag på vad som kan vara knas??
Rego 600 heter väl styrsystemet tror jag. Det var ev "databoxen" som ev börjat tröttna enl VVs-killen.
//Christer