1 187 läst ·
7 svar
1k läst
7 svar
Kan svag fas (206 volt) skada bergvärmepump?
Min bergvärmepump NIBE Fighter 1110 som förvisso är 19 år gammal har varit en trogen tjänare. Lagom till vinter med temperaturer kring -10 och brutalt elpris valde den att börja brumma istället för att mullra (i brist på bättre ord), kompressorn startade inte helt enkelt.
Som väl är valde jag eltillsats när jag köpte den eftersom det på den tiden var kö för att få kollektorhålet borrat och jag var rädd för att bergvärmedelen inte skulle komma igång förrän till våren. Eltillsatsen blev räddaren i nöden 19 år senare.
Ni till frågan. I ett sista försök att kolla så att kontaktor och motorskydd var friska mätte jag genom hela kedjan och hade förvisso samma spänning på respektive fas hela vägen men - endast 206 volt på L1 - N. Kan denna skillnad i spänning orsaka att kompressormotorn tar skada?
Som väl är valde jag eltillsats när jag köpte den eftersom det på den tiden var kö för att få kollektorhålet borrat och jag var rädd för att bergvärmedelen inte skulle komma igång förrän till våren. Eltillsatsen blev räddaren i nöden 19 år senare.
Ni till frågan. I ett sista försök att kolla så att kontaktor och motorskydd var friska mätte jag genom hela kedjan och hade förvisso samma spänning på respektive fas hela vägen men - endast 206 volt på L1 - N. Kan denna skillnad i spänning orsaka att kompressormotorn tar skada?
Det brukar bli fel på mjukstartkortet på dessa modeller. Man kan förbikoppla fas L1 och L2 på mjukstarten och kolla om kompressorn startar och går bra en kortare stund. Mjukstartkorten är det tyvärr leveranstid på nu: https://www.eldkraft.se/produkt/Mjukstart-2-fas-3x400V-Nibe
Min Fred Flinta-maskin har inte mjukstart, endast kontakrtorer.J Josth skrev:
Finns det spänning vid last? Det låter ju nästan som avbrott.
Klicka här för att svara
