Hej,

Bor i ett två år gammalt hus på 197 kvm som värms av en Nibe 750, golvvärme nere och radiatorer på plan 2.
Hustillverkaren justerade bara som hastigast vid inflytt.
Enligt vattenfalls app så förbrukar vi tydligen mer än genomsnittshuset som har liknande specs som vi.
Därav så undrar jag.
Jag har precis ersatt filtret om nu det gör någon skillnad och tänkte uppdatera mjukvaran inom kort men det lär inte göra någon skillnad på energiförbrukningen.

Tacksam för hjälp och svar.
/Ödmjuk

Rubrik
Värde

medelutetemperatur BT1 -3.1°C
utetemperatur BT1 -4.8°C
varmvatten laddning BT6 46.4°C
varmvatten topp BT7 46.4°C
ström EB100-BE1 2.1A
ström EB100-BE2 6.8A
ström EB100-BE3 11.0A
gradminuter -847GM
kompressormodul
Rubrik
Värde

blockerad nej
förångningsbegränsning 0
hetgasbegränsning 0
kompressorstarter EB100-EP14 6622
värme: dT börvärde 9.0
värme: dT är (BT12 | BT63)-BT3 5.8
hastighet värmebärarpump 1 30%
dT Inverter - frånluft BT20 20.9°C
förångare EB100-BT16 -16.5°C
hetgas EB100-EP14-BT14 96.3°C
kondensor fram EB100-EP14-BT12 39.2°C
kondensor retur EB100-EP14-BT3 33.0°C
suggas EB100-EP14-BT17 1.1°C
vv: laddbörvärde --
vv: laddärvärde (BT12 | BT63) 38.9°C
vätskeledning EB100-EP14-BT15 33.1°C
kompressor drifttid EB100-EP14 12046h
kompressor drifttid varmvatten EB100-EP14 2153h
aktuell kompressorfrekvens 78Hz
tillåten kompressorfrekvens 109Hz
kompressor tidfaktor 10222.5kWh
kompressor tidfaktor varmvatten 1805.7kWh
ventilation
Rubrik
Värde

fläkthastighet 81%
avluft BT21 -10.3°C
frånluft BT20 20.5°C
avfrostning
Rubrik
Värde

referens, lufthastighetsgivare 237.4
värde, lufthastighetsgivare EB100-BS1 212.5
minskning från referensvärde 10.0%
avfrostningstid 16s
klimatsystem 1
Rubrik
Värde

extern justering S1 nej
beräknad framledning S1 39.0°C
framledningstemp. 1 rad EB100-BT61 40.6°C
framledningstemp. EB100-BT63 41.2°C
returledningstemp. 1 rad EB100-BT62 32.5°C
rumstemperatur BT50 --
klimatsystem 2
Rubrik
Värde

extern justering S2 nej
beräknad framledning S2 33.2°C
framledningstemp. EP21-BT2 34.3°C
returledningstemp. EP21-BT3 32.0°C
rumstemperatur EP21-BT50 --
tillsats
Rubrik
Värde

blockerad nej
säkringsstorlek 16A
tidfaktor 486.0h
effekt eltillsats 2.0kW
max inställd eleffekt 6.5kW
smart price adaption
Rubrik
Värde

status aktiv
varmvatten mini
värme 0.3
elpris SE4 52öre/kWh
mjuka in-/utgångar
Rubrik
Värde

AUX1 ej använd
AUX2 ej använd
AUX3 ej använd
AUX4 ej använd
AUX5 ej använd
X7 larmutgång
info
Rubrik
Värde

land Sverige
produkt F750 CU 3x400V
 
Har du alltid så lågt värde på luftflödesmätaren? Vi har en likadan pump, snarlik storlek på hus, och vi ligger med nybytt filter och avfrostad anläggning på över 320, fläkthastighet 78 %.

Om pumpen är lika gammal som huset har den förbrukat typ 12 MWh, vilket innebär typ 6 MWh/år, det är väl inte så dåligt på 200 kvm hus? (jag har inte riktigt koll på vad tillsatsens tidfaktor är för enhet, spontant känns det mest logiskt med kWh, men så står det inte så jag avrundade en del uppåt)

Vad har du för beräknad förbrukning?
 
Klicka här för att svara
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.