20 652 läst ·
30 svar
21k läst
30 svar
Kan man mäta (medel-)belastning per fas utan behörighet och ingrepp?
Här tror jag vi börjar komma närmare lösningen... 3*16A är underdimensionerat för detta, 3*25 är mer rimligt.Fredrik-i-skogen skrev:
Du kan inte köra VP på full effekt + en lite större dammsugare ens (visst, det kommer i praktiken funka ett bra tag med en trög säkring). Dessutom med spis/ugn, diskmaskin, tvättmaskin, torktumlare etc så förstår jag att det blir problem.
Redigerat:
Om du har en "modern" elmätare installerad så kan du troligen få fram den aktuella belastningen per fas direkt i elmätarens display genom att trycka några gånger på elmätarens knapp som byter visningsfält.
Men finns ju ingen större anledning att kunna mäta på de olika faserna då du redan vet vilken fas som är snedbelastad. Kolla också så att det inte är skador i säkringshållaren om någon bytt säkring utan att slå av strömmen. Kan förvärra situationen med dålig kontakt. Se även till att du har tröga säkringar och inte fått i några snabba.
Men finns ju ingen större anledning att kunna mäta på de olika faserna då du redan vet vilken fas som är snedbelastad. Kolla också så att det inte är skador i säkringshållaren om någon bytt säkring utan att slå av strömmen. Kan förvärra situationen med dålig kontakt. Se även till att du har tröga säkringar och inte fått i några snabba.
Fast med en förbrukare (VP) som vid maxlast nästan drar 3*14A, samt spis+ugn som troligtvis fyller ganska mycket av 3*16A vid maxlast, därutöver tvättmaskin, kanske torktumlare, diskmaskin, mikro, dammsugare mm så kommer alltid en av faserna ligga risigt till med 3*16A in till huset.
Som jag ser det har du alternativen att gå upp i storlek på huvudsäkringarna, eller begränsa effekten till VP (om det nu inte blir kallt inomhus, eller att ni får för lite varmvatten).
Som jag ser det har du alternativen att gå upp i storlek på huvudsäkringarna, eller begränsa effekten till VP (om det nu inte blir kallt inomhus, eller att ni får för lite varmvatten).
Redigerat:
Medlem
· Östergötland
· 65 inlägg
Jag vill inte hänga någon och om det verkar så är väl mina formuleringar klumpiga.Slugge skrev:
Jag vill veta vad som är fel, problemet är att det är ett område jag inte är särskilt kunnig inom och därför frågar jag här.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 155 inlägg
Går det att justera ned maxeffekten på värmepumpen?
Medlem
· Östergötland
· 65 inlägg
Ledsen om jag inte hinner svara er alla!
1. 1,9kW, 2,7A
2. 3,8kW, 9,4A (2~)
3. 7,5kW 10,8A
4. 9,4kW 13,5A <-Står den på idag.
5. 11,25kW 16,2A
6. 13,1kW 18,8A
Vilket ligger under installationsmenyn, men det kanske man vågar pilla på ändå?
Vidare går det att installera en Belastningsvakt enligt manualen, sådan saknas i min installation. Det borde väl hjälpa om pannan "väntar in" utrymme att värma?
Enligt manualen kan jag ställa den i;Bo.Siltberg skrev:
1. 1,9kW, 2,7A
2. 3,8kW, 9,4A (2~)
3. 7,5kW 10,8A
4. 9,4kW 13,5A <-Står den på idag.
5. 11,25kW 16,2A
6. 13,1kW 18,8A
Vilket ligger under installationsmenyn, men det kanske man vågar pilla på ändå?
Vidare går det att installera en Belastningsvakt enligt manualen, sådan saknas i min installation. Det borde väl hjälpa om pannan "väntar in" utrymme att värma?
Tack, fast den verkar slutsåld. :/Slugge skrev:
P
p.lundgren
Husägare
· Värmlänning vilse i Storstockholm
· 750 inlägg
p.lundgren
Husägare
- Värmlänning vilse i Storstockholm
- 750 inlägg
Spontant så ska det nog sättas in en belastningsvakt.
Sen är det frågan om värmeanläggningen är rätt inställd om pannan ofta använder 9,4kW, borde inte värmepumpen i sig dra betydligt mindre med el och elpannan endast gå in när det behövs? Jag har tyvärr ingen erfarenhet av hur Sverigepanna/pump fungerar, men det verkar lite underligt om pannan går med full krydda ofta om det inte är riktigt kallt ute.
Sen är det frågan om värmeanläggningen är rätt inställd om pannan ofta använder 9,4kW, borde inte värmepumpen i sig dra betydligt mindre med el och elpannan endast gå in när det behövs? Jag har tyvärr ingen erfarenhet av hur Sverigepanna/pump fungerar, men det verkar lite underligt om pannan går med full krydda ofta om det inte är riktigt kallt ute.
Medlem
· Östergötland
· 65 inlägg
Nej den går inte ofta. Men vid -5 eller lägre är det el som gäller (om jag tolkat konfig-pappret rätt).p.lundgren skrev:Spontant så ska det nog sättas in en belastningsvakt.
Sen är det frågan om värmeanläggningen är rätt inställd om pannan ofta använder 9,4kW, borde inte värmepumpen i sig dra betydligt mindre med el och elpannan endast gå in när det behövs? Jag har tyvärr ingen erfarenhet av hur Sverigepanna/pump fungerar, men det verkar lite underligt om pannan går med full krydda ofta om det inte är riktigt kallt ute.
Eftersom jag har noll kunskap försöker jag spotta ur mig så mycket info och siffror jag kan så forumsoraklet kan leda mig rätt.
/F
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 155 inlägg
Men fortfarande ett ganska hett spår. Kan du ställa ned effekten till 7.5 kW så är nog mycket vunnet.
Medlem
· Östergötland
· 65 inlägg
Nej, jag kan inte koppla något till något egentligen. Och nu har proppen slutat gå, så underlaget att testa experiment på försvann...p.lundgren skrev:
Jo, ska se till att hugga VP-installatören och förhöra honom om allt han kan, han ska komma till grannhuset framöver.Bo.Siltberg skrev:
Återkommer om jag får någon ny kunskap om detta spektakel.
Tack till alla som skrivit i tråden!
/F
Nej, tvärtom så är det det vanliga tecknet på att en av huvudsäkringarna gått, att en del lampor lyser med svagare ljus.thomasx skrev:Det känns inte alls roligt att du har spänning på fasen när proppen gått, så att stereons display m.m. lyser. Som lekman skulle jag vilja påstå att så ska det absolut inte vara, är proppen urskruvad ska det inte finnas spänning.
Men det är klart, tänker man tanken att det hänger någon trefasförbrukare på och en fas går, då kan ju den tänkas mata den "gågna" fasen bakvägen. Men så får väl en förbrukare inte funka. Går en fas ska den väl slå ifrån helt, antar jag. Annars vore det ju rent livsfarligt.
Apparater som hindrar ström att gå bakvägen är inte vanliga, om det ens finns.
Och detta är ett huvudskäl till att man inte ska blanda enfas och trefasbelastningar på samma säkringsgrupp, risken att någon som endast brutit en säkring för att greja lite i något uttag eller likn får ström i sig sen när trefasförbrukaren går igång.
