Har anlitat några hantverkare att bygga ett badrum i ett rum där tidigare inte varit våtrum. Jag har inte fullt förtroende för hantverkarna och skulle gärna vilja höra er åsikt.

Ena väggen har de reglat och satt OSB och gips avloppet till toalett hamnar då enligt bild. Toalett skall vara vägghängd.

1) Hur tycker ni avloppet placering och höjd över golv ser ut?
2) Får man bygga väggar (även vägg vid dusch) med OSB och gips enligt branschregler?

Tack på förhand
 
  • Reglad vägg med OSB och gips, synligt avloppsrör och utskärning för röret i väggen, i ett pågående badrumsprojekt.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
  • Avloppsanslutning för vägghängd toalett på betonggolv med OSB och gipsvägg i ett pågående badrumsbygge.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
Ser bedrövligt ut, Verkar inte vara många rätt om det ska bli vägg med tätskit. Avloppsröret ska vara minst 60 mm från vägg och minst 40 mm höjd över tätskit. Vattenröret ska sitta ordentligt fast, hålet i väggen max 4mm större diameter än diameter på utkommande rör. Kartonggips är numera OK i våtrum men ska sitta på 15 mm plywood.
Följande länkar kan vara bra att kolla.
https://www.bkr.se/wp-content/uploads/2016/07/BBV.pdf
https://www.sakervatten.se/branschregler/branschregler-20161
 
  • Gilla
Benny_o_Lina och 1 till
  • Laddar…
Ja, det där kommer inte bli godkänt så be dom göra om redan nu så blir det lättare.
 
Krilleman
OSB är inte godkänt att hänga prylar direkt i utan korrekt kortling bakom.

Säkervatten har tagit fram våtrumisinnevägg som är godkänd och räknas som massiv konstruktion. Kortlingar utgår helt.
Enklast och mest korrekt är att bygga efter den!

https://www.sakervatten.se/download/41-5EB13CB69B6E20DD7A42030F5936A9DC/Folder_Vatrumsvagg_2012.pdf

https://www.sakervatten.se/branschregler/bygg-badrummet-ratt/vatrumsinnervagg

Det ska alltså bli en inbyggnadstoalett hängandes på väggen om jag förstår det rätt?!
Likt:

En vit inbyggd toalett med spolknapp på kaklad vägg och öppna hyllor.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder


 
  • Gilla
hscn
  • Laddar…
Ja, det skall hänga en vägghängd inbyggnadstoalett vid platsen.
 
Det ska alltså byggas en låda framför att hänga den vägghängda toan på?
Är det detta avlopp som ska användas?
Eller är det lådan vi ser och detta avlopp kommer att gjutas in i golvet?
 
Kraven på väggen är olika beroende på vilket ytskikt man ska ha.
 
Ja det skall byggas en låda för den vägghängda toaletten utanpå väggen som är på bild. Toaletten skall anslutas till avlopp på bild.
 
S Sackeb skrev:
Ja det skall byggas en låda för den vägghängda toaletten utanpå väggen som är på bild. Toaletten skall anslutas till avlopp på bild.
Det där som sagts ovan är helt galet, kommer inte få i avloppet från fixturen där, stosen är som sagt för nära väggen, och är det inte heller kortlat i väggen bakom så lär din vägghängda wc rasa. Finns inte ett rätt på denna bild.
Skulle avbryta samarbetet med dessa "hantverkare" nu!
Dom har inte koll öht!
 
  • Gilla
Anna_H
  • Laddar…
AVBRYT!
Se till att firmans chef kommer dit och besiktar!
De måste börja om!
Om chefen redan är inblandad i bygget, ta dit oberoende besiktningsman!

Avloppet måste som påpekats vara 6 cm från väggen även om vi pratar om en vägghängd toalett. Det ska ju få plats ett stativ, de ser alla ut ungefär enligt bild. Som du ser kommer röret inte att gå att sätta dit.
 
  • Blått väggmonterat stativ för vägghängd toalett med svart avlopp och gul spolknapp.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
Som alla påpekat så är avloppet helt fel även vattnet ser ut att vara fel då fixtur saknas.

Det är inget krav på varken osb eller 15mm plywood! Man kan bygga med enkelgips om man vill.
Däremot så kan man "framtidssäkra" badrummet och sätta en 15mm plywood bakom då kan man hänga upp vad man vill vara man vill, men det kostar några 1000 lappar men kan helt klart vara värt det
 
hscn hscn skrev:
Ser bedrövligt ut, Verkar inte vara många rätt om det ska bli vägg med tätskit. Avloppsröret ska vara minst 60 mm från vägg och minst 40 mm höjd över tätskit. Vattenröret ska sitta ordentligt fast, hålet i väggen max 4mm större diameter än diameter på utkommande rör. Kartonggips är numera OK i våtrum men ska sitta på 15 mm plywood.
Följande länkar kan vara bra att kolla.
[länk]
[länk]
Tjena.. En fundering bara.. Är kartonggips även tillåtet i våtzon 1 när man ska ha kakel på vägg?
 
Ja.
 
  • Gilla
Benny_o_Lina
  • Laddar…
Klicka här för att svara