Elementen är kalla och bergvärmepumpen visar inga larm eller andra fel vad jag kan se. VB-Fram visar runt 20 grader förutom när pumpen ”drar igång” då den tillfälligt ökar till över 50 grader en stund varpå den åter går ner till ca 20 grader igen. När jag knappar fram till VB-r visar den 20(53).
Vet någon vad problemet kan vara eller har något tips på vad jag kan undersöka närmare?
Vet någon vad problemet kan vara eller har något tips på vad jag kan undersöka närmare?
Elektroniktokig
· Västra Götaland
· 671 inlägg
Går cirkulationspumpen som den ska?
Vad har du för satt pumpstopp?
Visar utetemperaturen rätt?
Låter som pumpen står still alternativt att du är väldigt lågt tryck ( lite vatten i systemet)
Vad har du för satt pumpstopp?
Visar utetemperaturen rätt?
Låter som pumpen står still alternativt att du är väldigt lågt tryck ( lite vatten i systemet)
Vilken temp är det på returen när kompressorn är igång ?G Gwh skrev:
Är det stor diff så kan det vara den främre c-pumpen som är kass, skit i kondensorn eller slangarna.
Men eftersom du har varmvatten men ej värme så skulle jag kollat växelventilen
Värmebärarpumpen är varm och vibrerar så den verkar gå som den skall.
Pumpstoppet har jag inte koll på men borde väl vara ok då värmen funkat tidigare?
Utetemperaturen visar 8 grader så det verkar vara ok.
Trycket är 1,2 bar
När kompressorn drar igång stiger VB-Fram till 60 men VB-r visar fortfarande 20.
Är främre c-pumpen samma som värmebärarpumpen så verkar den ok... se ovan.
Hur kollar man att växelventilen funkar som den skall?
Pumpstoppet har jag inte koll på men borde väl vara ok då värmen funkat tidigare?
Utetemperaturen visar 8 grader så det verkar vara ok.
Trycket är 1,2 bar
När kompressorn drar igång stiger VB-Fram till 60 men VB-r visar fortfarande 20.
Är främre c-pumpen samma som värmebärarpumpen så verkar den ok... se ovan.
Hur kollar man att växelventilen funkar som den skall?
Lättast är att plocka bort motorn och kolla så att insatsen inte fastnat.
Du kan även handköra ventilen via servicemenyn.
Du kan även handköra ventilen via servicemenyn.
G Gwh skrev:Värmebärarpumpen är varm och vibrerar så den verkar gå som den skall.
Pumpstoppet har jag inte koll på men borde väl vara ok då värmen funkat tidigare?
Utetemperaturen visar 8 grader så det verkar vara ok.
Trycket är 1,2 bar
När kompressorn drar igång stiger VB-Fram till 60 men VB-r visar fortfarande 20.
Är främre c-pumpen samma som värmebärarpumpen så verkar den ok... se ovan.
Hur kollar man att växelventilen funkar som den skall?
T tobbetk skrev:
Jag plockade bort motorn och stiftet verkar fjädra korrekt. Vad händer om man testar att köra utan att ha motorn ditsatt?
Kollade även i servicemenyn men hittade inte hur man ”handkör” ventilen?
Innebär det att läge MAN 0 är normalt driftsläge och MAN 1 är manuellt läge... samt att ”vx 0” gör att växelventilen cirkulerar varmvattnet i VB kretsen och ”vx 1” låter varmvattnet cirkulera i VV kretsen?
Kan man isf manuellt köra varmvattnet i VB kretsen för att få upp värmen i huset, men sker det då på bekostnad av varmvattnet?
Kan man isf manuellt köra varmvattnet i VB kretsen för att få upp värmen i huset, men sker det då på bekostnad av varmvattnet?
Liknande trådar
-
CTC Electronic - stannat och nu kallt i huset - vad göra?
Värme allmänt -
Isolera om tak - hur kallt blir huset?
Isolering -
IVT-värmepump halverar förbrukningen - kallt i huset!
Värmepumpar -
Kallt i huset - nybörjarhjälp
Värmepumpar -
Hjälp...expansionskärlet tappat tryck - vad gör jag? Huset är iskallt!
Värme allmänt