Kablage till EC-styrd cental takfläkt, 3+2 tråds eller 5 tråds
Vad för sorts kablage behövs/krävs för en 230V takfläkt med 0-10VDC styrning.
Jag vill ha det till att det krävs två separata dragningar, en 3-tråds för AC och en 2-tråds för DC, medan kronblomaren kan tänka sig en 5-tråds.
Detta borde gälla även om det är löstråd i slang/rör, dvs inte blanda nätspänning och klenspänning i samma förläggning.
Jag vill ha det till att det krävs två separata dragningar, en 3-tråds för AC och en 2-tråds för DC, medan kronblomaren kan tänka sig en 5-tråds.
Detta borde gälla även om det är löstråd i slang/rör, dvs inte blanda nätspänning och klenspänning i samma förläggning.
Bästa svaret
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 856 inlägg
Det som gäller isolationsmässigt är att samtliga ledare i en kabel eller rör ska tåla den högsta förekommande spänningen. Så det går utmärkt att använda en kabel med fem ledare eller fem st FK i samma rör då en normal femledad installationskabel tål 500-750 V.
Det är ju en säkerhetsfråga att det inte blir överslag mellan systemen. En annan säkerhetsfråga är åtskillnad i dosor så att man inte förväxlar och gör misstag. I en kabel är man tvungen att använda de färger som finns, men i ett rör kan man välja udda färger för 0-10 som t.ex orange.
Sedan finns risken för störningar som kan kräva separata ledningar. Men inte för 0-10 V.
Det är ju en säkerhetsfråga att det inte blir överslag mellan systemen. En annan säkerhetsfråga är åtskillnad i dosor så att man inte förväxlar och gör misstag. I en kabel är man tvungen att använda de färger som finns, men i ett rör kan man välja udda färger för 0-10 som t.ex orange.
Sedan finns risken för störningar som kan kräva separata ledningar. Men inte för 0-10 V.
Tackar.Bo.Siltberg skrev:
Det som gäller isolationsmässigt är att samtliga ledare i en kabel eller rör ska tåla den högsta förekommande spänningen. Så det går utmärkt att använda en kabel med fem ledare eller fem st FK i samma rör då en normal femledad installationskabel tål 500-750 V.
Det är ju en säkerhetsfråga att det inte blir överslag mellan systemen. En annan säkerhetsfråga är åtskillnad i dosor så att man inte förväxlar och gör misstag. I en kabel är man tvungen att använda de färger som finns, men i ett rör kan man välja udda färger för 0-10 som t.ex orange.
Sedan finns risken för störningar som kan kräva separata ledningar. Men inte för 0-10 V.
Då skall jag kravställa åtminstånde dosorna på matningssidan. Fläkten i sig har en fabriksmonterad dosa med två ingångar så där blir det överkurs med separeringen.