Nä i ditt fall med 20 A finns absolut inga betänkligheter mot 6 mm².
 
Mikael_L
Bo.Siltberg skrev:
Sedan ska kabeln tåla kortslutning också, och där får faktiskt 6 mm² avsäkras med 63 A.
Mmm, få se nu, var hittar man reglerna kring detta?

edit:
Jag tror jag hittade det:
kap 43, 434 i ss436 40 00 utg 1 (som jag har, i utg 2 är väl kapitelnumreringen ändrad).

sqrt(t) =k * S/I
(k, en tabellerad faktor, t max 5 sek)
 
Redigerat:
Ja, det är en av reglerna som kontrollerar ifall kabeln i sig tål kortslutningsströmmen.
En annan regel är kravet på frånkopplingstider som kanske inte alls tillåter 63 A utifrån ledningslängder etc.
Tumregeln 63 A / 6 mm² tror jag kommer från SS 424 14 24.
 