Byggahus.se

Kabel till undercentral

  1. byggabra
    Medlem Nivå 3
    För att skydda ett badrum med golvvärme och eluttag ska en liten normkapsling med jordfelsbrytare kopplas in precis under vår gamla proppcentral.

    Måste PEN ledaren från huvudcentralen verkligen vara 10 ^mm ?

    Vi har fyrledarsystem och den gamla centralen har ingen JFB

    Inloggade ser högupplösta bilder Logga in
    Undercentral.jpg
     
  2. snaggletooth
    Medlem · Nivå 13
    Svar Ja, PEN-ledare skall alltid vara minst 10mm².
     
  3. Bo.Siltberg
    Självbyggare · Nivå 25
    Men om du vill kan du dra separata N/PE ledare med 6 mm², en gul/grön från PE-skena till PE-plint och en blå från N-skena till JFB.
     
  4. F
    Medlem Nivå 8
    Det som är Viktigt att tänka på med är vad inkommade är för diameter. troligen 6 eller 10mm.
    Sen får man förvisso gå ner en dimension i centraler.
     
  5. byggabra
    Medlem Nivå 3
    Ok tack för svar!
     
  6. passdel
    Medlem Nivå 2
    Alternativt :|:
    1 x 2.5 mm2 PE + 1 x 2.5mm2 N går också, men då måste undercentralen skyddas av diazedsäkringer, max. 3x16 A. Undercentralen är då inte inkopplad parallelt med huvudcentralen.
     
  7. byggabra
    Medlem Nivå 3
    Oj nu blir jag konfunderad, är ingen elektriker men har läst mycket här på el-forumet, om man nu skulle vilja ha en undercentral till garaget kan man då "komma undan" kravet på PEN ledare med 10^mm om man går genom huvudcenralens säkringar?

    Tex 5x2,5^mm från huvudcentralens gängsäkringar på 16 A till central med JFB i garaget?

    Inloggade ser högupplösta bilder Logga in
    CentralGarage.jpg
     
  8. Mikael_L
    Medlem · Nivå 25
    Japp, det där ser bra ut.
    (Bara tänka till lite så inte spänningsfall eller utlösningsvillkoret blir tokigt om den där 5g2,5 är lång.)
     
  9. Bo.Siltberg
    Självbyggare · Nivå 25
    Du kommer undan areakravet på PEN genom att inte använda en PEN utan separata PE- och N-ledare.
    Avsäkring i matande central spelar ingen roll i det avseendet.

    Väljer du en lika stor area på din 5-ledare som matande central matas med så behövs ingen avsäkring. Väljer du en klenare area så behövs det.