För att skydda ett badrum med golvvärme och eluttag ska en liten normkapsling med jordfelsbrytare kopplas in precis under vår gamla proppcentral.
Måste PEN ledaren från huvudcentralen verkligen vara 10 ^mm ?
Vi har fyrledarsystem och den gamla centralen har ingen JFB
Måste PEN ledaren från huvudcentralen verkligen vara 10 ^mm ?
Vi har fyrledarsystem och den gamla centralen har ingen JFB
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Svar Ja, PEN-ledare skall alltid vara minst 10mm².
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 011 inlägg
Men om du vill kan du dra separata N/PE ledare med 6 mm², en gul/grön från PE-skena till PE-plint och en blå från N-skena till JFB.
Medlem
· kronoberg
· 1 528 inlägg
Det som är Viktigt att tänka på med är vad inkommade är för diameter. troligen 6 eller 10mm.
Sen får man förvisso gå ner en dimension i centraler.
Sen får man förvisso gå ner en dimension i centraler.
Oj nu blir jag konfunderad, är ingen elektriker men har läst mycket här på el-forumet, om man nu skulle vilja ha en undercentral till garaget kan man då "komma undan" kravet på PEN ledare med 10^mm om man går genom huvudcenralens säkringar?
Tex 5x2,5^mm från huvudcentralens gängsäkringar på 16 A till central med JFB i garaget?
Tex 5x2,5^mm från huvudcentralens gängsäkringar på 16 A till central med JFB i garaget?
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Japp, det där ser bra ut.byggabra skrev:Oj nu blir jag konfunderad, är ingen elektriker men har läst mycket här på el-forumet, om man nu skulle vilja ha en undercentral till garaget kan man då "komma undan" kravet på PEN ledare med 10^mm om man går genom huvudcenralens säkringar?
Tex 5x2,5^mm från huvudcentralens gängsäkringar på 16 A till central med JFB i garaget?
[bild]
(Bara tänka till lite så inte spänningsfall eller utlösningsvillkoret blir tokigt om den där 5g2,5 är lång.)
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 011 inlägg
Du kommer undan areakravet på PEN genom att inte använda en PEN utan separata PE- och N-ledare.
Avsäkring i matande central spelar ingen roll i det avseendet.
Väljer du en lika stor area på din 5-ledare som matande central matas med så behövs ingen avsäkring. Väljer du en klenare area så behövs det.
Avsäkring i matande central spelar ingen roll i det avseendet.
Väljer du en lika stor area på din 5-ledare som matande central matas med så behövs ingen avsäkring. Väljer du en klenare area så behövs det.
Klicka här för att svara
