Vad krävs för kabel till en 12V spotlight som ska ligga i marken?
 
Det beror på - skulle jag vilja säga är standardsvaret.

Saker som påverkar är:

- Kabelns längd
- Lampans effekt
 
Lamporna är 3st på 4watt. 20m kabel totalt.
Har man 1,5mm2 kabel?
 
Om lampan inte är känslig för ett spänningsfall på 0,48V så går det utmärkt med 1,5mm2 givet att det är 12W uttag i slutet av kabeln. Är det tre lampor på vägen så kan det bli ett visst motstånd i lampan som jag inte kan räkna på eller för den delen har kunskap om det påverkar.

Du kan ju mäta före och efter lampan för att se om du får något spänningsfall. Annars går du upp till 2,5mm2 och är på säkra sidan.
 
De blir en transformator som ger 12V ut till 1.5mm2 kabel. Kräver detta elektriker?
 
T
Kan säga att "svagströmsutrustning" är mycket mer känslig för kabelns dimension. Då man ofta har låg volt så blir spänningsfallen mycket högre (procentuellt) vid lite sträcka på kabeln. Då många produkter har en tolerans på ca 10,15% så räcker det med ett spänningsfall på 1,2,1,8V (vid 12V) för att produkten ska sluta fungera/fungera opålitligt. Tänk då att det även finns utrustning på 3-5V. Tex mobilladdarkablar hittar du inte så många som är så långa. Är dom långa så är dom oftast mkt sämre på att ladda telefonen.

Jag skulle köra med en 1,5mm2 kabel. Blir nog billigast (?) att få tag på som också klara att ligga i mark.
 
Vilken kabeltyp?
 
T
Tabell som visar minsta kabelarea för olika strömmar och ledningslängder vid 12V system, inklusive översättningsstabell.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder


Här är en tabell för kabelarea vid 12V 10%
 
Tack för lathunden.
Jag har 10A säkring, 20 meter sträcka och tre lampor totalt på 4watt.
Vad visar bilden vid 20meter?
Tabell som visar minsta kablage för olika amperestyrkor och längder, röd cirkel markerar 20 meter och 10A.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
 
T
exempelvis har Jula en kabel med artikelnr: 403014 (EKLK 3g1,5). Denna är enligt beskrivningen ok att använda i mark men måste förläggas i rör. Finns så klart andra som säljer kabel av liknaden typ men det är viktigt att kolla så den är godkänd att förläggas i mark.
 
Tack för kabeltyp. Får dra den i flexslang i marken.
Vad visar det jag ringade in tro?
 
T
Det du har är 12V och 3x4watt=12W. Då är det P/U=I, alltså 12W/12V=1A. Alltså har du en last på 1A och sedan en kabellängd på 20m. Då måste du enligt tabellen köra med 0,6. Sådan kabel är svår att få tag på (?) och du kan då köra med 0,75 som är närmast vid "vanlig" kabeldimension.

Sedan har du nästa kriterie på din installation, att den ska läggas i mark
Då är det nog svårare att hitta en kabel på 0,75 som kan förläggas i mark (finns säkerligen) och är säkert inte billigare än den från Jula. Sedan om du i framtiden vill komplettera med mer lampor så har du lite utrymme vid 1,5 kabel.
 
Ja 1,5mm2 får de bli. Tack alla.
 
Att vid 1 ampere och 20 meter räcker det med 0,6 mm2 area om man tolererar 1,2 volt spänningsfall.
Kör med 1,5 mm2, blir nog billigt och enkelt.

Protte
 
By the way, har ni tips på utomhustransformator för denna kabel? (220v till 12v). Ip klassad för utomhus.
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.