Jag ska ha igång en vattenpump, så det behövs en kabel ca 75 meter totalt. Grävning är uteslutet, så den kommer större delen av sträckan behöva ligga lös på marken. I ena änden ska det vara en pump, ca 3/4 av sträckan blir det en brytare av något slag och i andra änden kan jag välja antingen en fast inkoppling i skåp eller en CEE handske.

Vilken typ av kabel ska jag välja, vanlig mjuk RDOE eller är en N1XV bättre?
Är det kanske nödvändigt att lägga det här kalaset i ett skyddsrör?
 
tommib
Om kabeln ska vara där permanent är det bra att koppla in den fast och välja en kabel för fast installation. Den bör läggas i skyddsrör. Varför går det inte att gräva? Kan den hängas i luften?
 
  • Gilla
Strip
  • Laddar…
Nja det går väl gräva kanske, men arbetsinsatsen blir orimlig. Det lutar ganska brant och där står ett hundratal nyplanterade träd. Möjligen kan jag använda styrd borrning, men då skenar nog kostnaderna.
Skyddsrör har jag tänkt lite på, men vanligt sånt gult plaströr blir väl fort spröd av solen och tappar sin funktion?
 
tommib
PEM-slang, gärna med gul rand, fungerar bättre.
 
  • Gilla
Strip
  • Laddar…
A
SRE-P är UV-beständigt. Används när förläggningen sker på t.ex. berg i dagen
 
  • Gilla
tommib
  • Laddar…
Klicka här för att svara