Ska gräva ned en kabel mellan husets elskåp o garaget. Har 16 ampere huvudsäkringar i elskåpet.
Ca 30 meter långt.
Ska ha några 16 o resten 10 or i garaget.
Vad för kabel?
5G6 SE-NIXV?
El behövs 10 mm för jord?
 
5G6 kommer att räcka alldeles utmärkt för dig, 10mm2 är den minsta arean för PEN ledare (kombinerad jord och nolla) har man en 5G så har man separat jord och nolledare och då räcker arean gott.
 
Den blir bra.
 