Jag har en NIBE 370 värmepanna installerad i huset för 2,5 år sedan av en välrenomerad VVS/Värme/el-firma

Helt plötsligt tvärdog pannan mitt i natten när ingen ens var i huset

Efter felsökning hittade installationsfirman att ett elektronikkort hade "brunnit" i pannan (en trafo på kortet var svart) och ett nytt kort beställdes.

När det nya kortet kom nästan en vecka senare konstaterade installationsfirman att det var något mer fel och det verkade som att noll-kabeln från elcentralen till pannan var avbrott på. Installationsfirmans auktoriserade elektriker tillkallades och efter felsökning hittade han att där pannans elanslutningskabel gick in i väggen satt en kopplingsplint för de 5 ledarna och där hade nollan lossnat i plinten.

Det var ju installationsfirman som gjorde denna elanslutning i samband med bytet av panna och kabeln lossnade helt av sig själv vilket resulterade att pannans elektronikkort brann så därför fick jag en faktura på både elektronikkortet (var ju inget fel på pannan i sig så ingen garanti som kunde åberopas där) men jag fick också betala allt arbete och resor för att hitta ursprungsfelet med lösa noll-kabeln i vägganslutningen

Ren tur egentligen att det inte blev ett värre fel som resultat av att nollan lossnade.

Installationsfirman hävdar att inget av detta täcks av garanti och dom tar inget ansvar för att kabeln lossnade av sig själv efter bara 2,5 år och tyckte jag ska försöka få ut något på hemförsäkringen

Försäkringsbolaget i sin tur tycker det är väldigt märkligt att inte installatörsfirman tar på sig något ansvar för att kabeln lossnade.

Vad tycker ni ? Bara att se glad ut och betala eller finns det grund att driva ärendet mot installatörsfirman ?
 
  • Wow
EvertL och 2 till
  • Laddar…
Skitfirma. Otroligt att de inte tar ansvar för en felaktig fast installation om de nu har gjort att själva. 2,5 år är ingenting.
 
  • Gilla
MöIIer och 11 till
  • Laddar…
Enligt konsumenttjänstlagen så har du rätt att reklamera en felinstallation inom 3 år, oavsett om de har lämnat garanti eller inte, så stå på dig.

Nollsläpp är allvarligt och resulterar ofta i att diverse elektronik brinner upp

EDIT: Jag korrigerar mig själv. För arbeten på fast egendom, såsom en villa, så gäller 10 års reklamationsrätt.
 
Redigerat:
  • Gilla
EvertL och 15 till
  • Laddar…
Farstatjej90
Bara posta namnet på firman som stolt står för att nollan lossnar efter 2,5 år.
 
  • Gilla
Daniel Martinsson1 och 13 till
  • Laddar…
Hade en lite liknande historia köpte en diskmaskin på Elgiganten med installation (5 års garanti) efter cirka 1 år var diskmaskinen helt död en dag ringde Bosch service som kom ut ock konstaterade att kabelanslutningen bak på maskinen hade lossnat då den inte varit intryckt till ”klicket ” ingen garanti sade Bosch då maskinen fungerade med kontakten på plats med ”klick” , kostnad 2000 kr ……….Elgiganten tog den räkningen utan prut med hjälp av det välskrivna intyget från Bosch teknikern……..
 
  • Gilla
EvertL och 4 till
  • Laddar…
Charlie Olofsson Charlie Olofsson skrev:
Jag har en NIBE 370 värmepanna installerad i huset för 2,5 år sedan av en välrenomerad VVS/Värme/el-firma

Helt plötsligt tvärdog pannan mitt i natten när ingen ens var i huset

Efter felsökning hittade installationsfirman att ett elektronikkort hade "brunnit" i pannan (en trafo på kortet var svart) och ett nytt kort beställdes.

När det nya kortet kom nästan en vecka senare konstaterade installationsfirman att det var något mer fel och det verkade som att noll-kabeln från elcentralen till pannan var avbrott på. Installationsfirmans auktoriserade elektriker tillkallades och efter felsökning hittade han att där pannans elanslutningskabel gick in i väggen satt en kopplingsplint för de 5 ledarna och där hade nollan lossnat i plinten.

Det var ju installationsfirman som gjorde denna elanslutning i samband med bytet av panna och kabeln lossnade helt av sig själv vilket resulterade att pannans elektronikkort brann så därför fick jag en faktura på både elektronikkortet (var ju inget fel på pannan i sig så ingen garanti som kunde åberopas där) men jag fick också betala allt arbete och resor för att hitta ursprungsfelet med lösa noll-kabeln i vägganslutningen

Ren tur egentligen att det inte blev ett värre fel som resultat av att nollan lossnade.

Installationsfirman hävdar att inget av detta täcks av garanti och dom tar inget ansvar för att kabeln lossnade av sig själv efter bara 2,5 år och tyckte jag ska försöka få ut något på hemförsäkringen

Försäkringsbolaget i sin tur tycker det är väldigt märkligt att inte installatörsfirman tar på sig något ansvar för att kabeln lossnade.

Vad tycker ni ? Bara att se glad ut och betala eller finns det grund att driva ärendet mot installatörsfirman ?
Jag tror inte hela sanningen/historien är förmedlad här. Det finns inte en chans att kretskortet brinner upp för sitt nollan saknas i anslutnings-plinten . Om pen-ledaren saknas i centralen kan sådant hända Men inte med kopplingsboxen.
 
S SSG3000 skrev:
Jag tror inte hela sanningen/historien är förmedlad här. Det finns inte en chans att kretskortet brinner upp för sitt nollan saknas i anslutnings-plinten . Om pen-ledaren saknas i centralen kan sådant hända Men inte med kopplingsboxen.
Varför skulle den inte brinna upp? Antar att det är en 3-fas panna, om nollan försvinner och det fanns flera 1-fas laster som tex trafo till detta kretskort samt cirkulationspump och dessa går på olika fas blir det samma fenomen som i centralen. Kretskort och pump hamnar i serie mellan 2 faser, pumpen har lägre impedans och då blir det för hög spänning till kretskortet.
 
  • Gilla
lutorm och 12 till
  • Laddar…
S SSG3000 skrev:
Jag tror inte hela sanningen/historien är förmedlad här. Det finns inte en chans att kretskortet brinner upp för sitt nollan saknas i anslutnings-plinten . Om pen-ledaren saknas i centralen kan sådant hända Men inte med kopplingsboxen.
Varför skulle det inte kunna inträffa?.
Det beror helt på hur det är kopplat internt.
 
  • Gilla
lars_stefan_axelsson och 5 till
  • Laddar…
C Cedrix skrev:
Varför skulle den inte brinna upp? Antar att det är en 3-fas panna, om nollan försvinner och det fanns flera 1-fas laster som tex trafo till detta kretskort samt cirkulationspump och dessa går på olika fas blir det samma fenomen som i centralen. Kretskort och pump hamnar i serie mellan 2 faser, pumpen har lägre impedans och då blir det för hög spänning till kretskortet.
En Nibe370 har 1fas cirka pump och har bara 1st manöverfas. (Med nolla)
 
C Cedrix skrev:
Varför skulle den inte brinna upp? Antar att det är en 3-fas panna, om nollan försvinner och det fanns flera 1-fas laster som tex trafo till detta kretskort samt cirkulationspump och dessa går på olika fas blir det samma fenomen som i centralen. Kretskort och pump hamnar i serie mellan 2 faser, pumpen har lägre impedans och då blir det för hög spänning till kretskortet.
Jag läser lite i boken om 370.
Manöver, fläkt, kompressor och cirkulationspump går på samma säkring/fas.
L2 L3 vekar bara gå till patronerna.
 
C Cedrix skrev:
Varför skulle den inte brinna upp? Antar att det är en 3-fas panna, om nollan försvinner och det fanns flera 1-fas laster som tex trafo till detta kretskort samt cirkulationspump och dessa går på olika fas blir det samma fenomen som i centralen. Kretskort och pump hamnar i serie mellan 2 faser, pumpen har lägre impedans och då blir det för hög spänning till kretskortet.
Så här såg kortet ut som dom bytte ut
 
  • Elektroniskt kretskort med komponenter som kondensatorer, motstånd och inductor, märkta med olika nummer och bokstäver.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
  • Elektroniskt kretskort med komponenter och anslutningar, troligen relaterat till ett projekt för byte av del i ett bygg- eller renoveringsarbete.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
P
Har du kortet kvar så vore det väl lite intressant att skicka det till nån firma som lagar kretskort för att få nån elektronik kunnig att berätta om felet på kortet stämmer med förklaringen..
Om det är värt det eller inte är ju svårt val men om det finns tveksamheter om vad som är korrekt info och inte

Om det är sanningen eller om det är mer lögner inblandat..

Jag hade nog hållit inne med betalning och undersökt var ARN har att säga om det hela

Och är det samma företag som felsökt och som från början gjorde inkopplingen så talar det ju inte direkt till deras fördel.. En ny värmepanna och dess installation borde verkligen hålla längre än 2.5 år så även om tillverkarens garanti såklart inte täcker såna här fel så borde intallatören ta på sig misstagen på lärokontot..och vara glad att det bara vart ett kretskort och lite felsökning och inte elbrand Om man inte förstår att dra fast kablar när man installerar elgrejer. OM man nu inte har klagat eller sagt nåt om att vi anslöt pannan där men det borde dras ny kabel ändå från centralet istället, även om plinten kanske satt i dosan så har man ju godkänt den när man kopplade in pannan där..

Jag hade hållit pengar ett tag och kollat med ARN vad dom anser för jag tror installationsfirman är fel ute och kör en rövare med dig,,
 
Lite svårt att se exakt på bilderna, men det ser ut som att där är två komponenter som gått sönder på spektakulärt sätt. Dels VR1 men även L4. Utifrån hur komponenterna sitter gissar jag på att L4 är en drossel för att minska brus ut från enheten och VR1 är en variabel resistor vara jobb är att klippa strömmen om den blir för hög. Båda dessa sitter före likriktarbryggan D18. Så väldigt tidigt i kretsachemat sett från AC matningen. Felen som syns är ganska rimliga vid nollsläpp, spänningen blir för hög varvid isoleringen i drosseln bryts ner och det blir kortslutning. VR1 offrar sig genom att gå sönder. Det bryter kortslutningen och förhindrar eventuell brand eller liknande.

Man kan ju tycka att designern av kretskortet hade kunnat förutspå detta och välja komponenter som klarar 470V, vilket den säkert gjorde, sen kom projektledare samt ekonomerna och kostnad effektiviserade. Dessutom kan de ju sälja fler reservdelar på detta vis 🙄
 
  • Gilla
Dortmunder DAB och 8 till
  • Laddar…
S
Det är definitivt resultatet av ett nollsläpp.
Varistorn sitter där som överspänningsskydd och har gjort sitt jobb, dvs. kortslutit när spänningen blivit för hög och då säkerligen blåst säkringen F1.

Jag hade bytt VR1, F1 och kondensatorn till höger om VR1, jag tror iofs den är hel, men jag hade bytt den för säkerhets skull.

Jag lagar mycket elektronik och är rätt övertygad om att det där hade gått att laga med komponenter för cirka 20-30kr
 
  • Gilla
Dortmunder DAB och 10 till
  • Laddar…
S SueCia skrev:
Det är definitivt resultatet av ett nollsläpp.
Varistorn sitter där som överspänningsskydd och har gjort sitt jobb, dvs. kortslutit när spänningen blivit för hög och då säkerligen blåst säkringen F1.

Jag hade bytt VR1, F1 och kondensatorn till höger om VR1, jag tror iofs den är hel, men jag hade bytt den för säkerhets skull.

Jag lagar mycket elektronik och är rätt övertygad om att det där hade gått att laga med komponenter för cirka 20-30kr
Intressanta tankar. Men hur förklarar ni "nollsläppet" dvs ingen krets längre jmf med brunnen trafo ? Strömmen blir noll ingen krets längre... Överslag mot jord är enda chansen för det o den finns ju inte på kortet.
Hur får ni ihop det ?
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.