Ska montera 3 st LED-pollare 12 V om 1 W vardera och behöver en lämplig kabel att gräva ner. Kabellängd till pollare längst bort 70 m. Har förstått att tvåledare 4 mm2 bör användas mht kabellängden.

Kan RKUB vara ett alternativ?

Vill helst undvika att lägga rör men har inte lyckats förstå om RKUB kan ligga i mark utan skydd.

Någon som vet? Har några idéer?
 
N NML skrev:
Ska montera 3 st LED-pollare 12 V om 1 W vardera och behöver en lämplig kabel att gräva ner. Kabellängd till pollare längst bort 70 m. Har förstått att tvåledare 4 mm2 bör användas mht kabellängden.

Kan RKUB vara ett alternativ?

Vill helst undvika att lägga rör men har inte lyckats förstå om RKUB kan ligga i mark utan skydd.

Någon som vet? Har några idéer?
Varför lägga ner 4 mm2 till klenspänning? Borde räcka gott och väl med 2*1,5 mm2 i ett 20 mm vp rör alternativt flexslang
 
4 mm2 pga spänningsfall enligt den förklaring jag fått. Undviker helst slang om det går.
 
EKLK, n1xv är elkablar kodkända för mark. Varför inte använda en EKLK 4*2,5 mm2 och använda två ledare till + och två till - , då får du 5 mm2
 
Tack för förslag! Jag använder någon av dessa gärna om de funkar till LED och lågvolt. Gör de det?
Just RKUB är specad så och varför har jag ingen aning om:)
 
Varför funkar de inte till det?
 
Eklk (Eqlq) är tillåten att lägga i mark om det skyddas av gult markrör
Ts ville inte ha slang/rör
 
Redigerat:
Jag säger inte att de inte funkar. Det Jag menar är att det på RKUB är angivet att de är lämpliga för LED och lågvolt.
 
tommib
U Uffe A skrev:
Eklk (Eqlq) är tillåten att lägga i mark om det skyddas av gult markrör
Ts ville inte ha slang/rör
Fast lägger man den för klenspänning kan man skita i tillverkarens rekommendationer...

Jag hade nog lagt N1XV ändå.

Att använda en lågspänningskabel (dvs 50-1000 V) till klenspänning (<50 V) är inga problem, det fungerar precis lika bra som RKUB. Tvärt om går inte pga otillräcklig isolering. RKUB är väl om jag minns rätt godkänd för max 100 V.
 
  • Gilla
NML och 1 till
  • Laddar…
R
P Putte 9497 skrev:
Varför lägga ner 4 mm2 till klenspänning? Borde räcka gott och väl med 2*1,5 mm2 i ett 20 mm vp rör alternativt flexslang
Har för mig att du gärna ser dig som elkunnig. Då borde du veta att lägre spänning ger högre ström för samma effekt och därmed större spänningsfall. Varför tror du att stamnätet överför med flera hundra kilovolt?

@NML I detta fallet, med så lite effekt, klarar det sig sannolikt med 1.5mm2 då det ger mindre än 1V spänningsfall över 70m. Men jag skulle i.s.f. testköra allt innan jag gräver ner något, det är surt att göra om det :)

Och om du känner att det finns minsta risk att du vill byta lamporna till 230V i framtiden, gräv ner en godkänd kabel direkt. Exempelvis N1XV som redan nämnts.
 
  • Gilla
NML
  • Laddar…
R RoAd skrev:
Har för mig att du gärna ser dig som elkunnig. Då borde du veta att lägre spänning ger högre ström för samma effekt och därmed större spänningsfall. Varför tror du att stamnätet överför med flera hundra kilovolt?

@NML I detta fallet, med så lite effekt, klarar det sig sannolikt med 1.5mm2 då det ger mindre än 1V spänningsfall över 70m. Men jag skulle i.s.f. testköra allt innan jag gräver ner något, det är surt att göra om det :)

Och om du känner att det finns minsta risk att du vill byta lamporna till 230V i framtiden, gräv ner en godkänd kabel direkt. Exempelvis N1XV som redan nämnts.
Vet inte om en rekommendation att installera med ett spänningsfall på 8% rimmar väl med elkunnighet (1/12 V)? Även rekommendationen att höfta till något och sen testa om det funkar är väl inte heller att anse som fackmässigt inom el? Att köpa in dryga 70 meter kabel för att "testa" låter som en mindre god idé (då man som lekman sällan har en sådan liggandes på hyllan)

Jag skulle snarare rekommendera att läsa manualen för att utläsa tillverkarens rekommendationer på kabellängder, dimensioner eller godkända drivspänningar och sen dimensionera kabel utefter det. Om jag nu skulle ge råd från sadeln på min höga häst ;-)
 
R
Tomtom79 Tomtom79 skrev:
Vet inte om en rekommendation att installera med ett spänningsfall på 8% rimmar väl med elkunnighet (1/12 V)? Även rekommendationen att höfta till något och sen testa om det funkar är väl inte heller att anse som fackmässigt inom el? Att köpa in dryga 70 meter kabel för att "testa" låter som en mindre god idé (då man som lekman sällan har en sådan liggandes på hyllan)

Jag skulle snarare rekommendera att läsa manualen för att utläsa tillverkarens rekommendationer på kabellängder, dimensioner eller godkända drivspänningar och sen dimensionera kabel utefter det. Om jag nu skulle ge råd från sadeln på min höga häst ;-)
Oj vad du gick igång då :)

Jag har inte bett någon "höfta" någonting. Jag har inte heller uppmanat TS att köpa in något och "testa".

Jag skrev bara att Puttes föreslagna 1.5mm2 trots allt sannolikt fungerar i detta fallet eftersom 3W är en väldigt låg belastning som med den arean ger ett spänningsfall på mindre än 1V, vilket inte bör vara ett problem. Har man sett dimensioneringen på de skarvsladdar som brukar säljas till dessa system så inser man fort att det inte bör vara en showstopper ;)

Vårt 230V-system har för övrigt en tolerans på -10% och +6% inte heller där ska en underspänning på 8% vara ett problem.

Men ja, självklart är ju det bästa om manualen anger lägsta matningsspänning. Det är inte så vanligt tyvärr.
 
Led är inte en snäll resistiv last så man får vara försiktig.

Om det sitter en drivkrets i fjärrändan är det säkert inga problem.

Om det i stället är grupper av dioder i serie med ett seriemotstånd för strömbegränsning slår spänning ariationer igenom mycket kraftigare. Dioderna har ett ungefär konstant spänningsfall, så det som är kvar för motståndet är bara någon/några volt. Det är denna spänning över motståndet som spänningsfallet över kabeln ska jämföras med. Detta är en vanlig konstruktion för 12v led.
 
  • Gilla
RoAd och 1 till
  • Laddar…
R
P petersv skrev:
Led är inte en snäll resistiv last så man får vara försiktig.

Om det sitter en drivkrets i fjärrändan är det säkert inga problem.

Om det i stället är grupper av dioder i serie med ett seriemotstånd för strömbegränsning slår spänning ariationer igenom mycket kraftigare. Dioderna har ett ungefär konstant spänningsfall, så det som är kvar för motståndet är bara någon/några volt. Det är denna spänning över motståndet som spänningsfallet över kabeln ska jämföras med. Detta är en vanlig konstruktion för 12v led.
Ja visst, den absolut vanligaste (skit)konstruktionen är tre dioder i serie med ett motstånd. Och ja, LED har ett snävt spänningsfall. Men att en sådan krets inte skulle svälja en underspänning på 0,8V (6.7%) är osannolikt, även om det inte är helt garanterat. Även med 4mm2 kommer det att falla 0,3V så problemet är mindre men inte eliminerat.

Nu börjar det ju faktiskt bli lite intressant att veta vad det är för pollare @NML ska installera.
 
Tack alla för värdefulla svar!

Så här gör jag nu och kabel beställd.

- Kabel N1XV-U Jordkabel 4G2,5 där jag lägger ihop dessa 2 och 2 för att uppfylla 4 mm2.

- Kabeln grävs ner men ej på djup som skulle krävas för 230 V.

- Pollare som monteras är 3 st av denna:
http://www.bryggliv.se/app/uploads/2019/01/bpl80200r_20190109.jpg.

Förhoppningsvis är kabeldimensionen nu något i överkant så att någon fler LED-belysning kan kopplas in i framtiden.
 
  • Gilla
RoAd
  • Laddar…
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.