4 184 läst ·
16 svar
4k läst
16 svar
Kabel 4x6 mm2, 25 meter
Sida 1 av 2
Elbitik.se har rätt bra priser.
Då är minsta dimension 4G10, eller så kör du 5Gx där x är den dimension som krävs för ditt effekuttag i andra huset, eventuellt hur du avsäkrat kabeln i elcentralen i matande ände och vilket utlösningsvillkor som krävs.TT4F skrev:
Antar att du tänker på att PEN ledaren ska vara minst 10mm2, för faserna kommer vara 25 A och det klarar 6 mm2. Bra tänkt 
Men förklara då varför kabel 5x6 skulle fungera och hur jag kopplar det. Är tanken att ha en ”virtuell” PEN ledare som spänner över två 6 mm2 så de avlastar varandra?
Jag tänker gå över från TN-C till TN-S i elcentralen så jag vill ha ett 4-ledar system in (men kan förstå om man delar upp PEN på två ledare)
Tack för hjälpen
Men förklara då varför kabel 5x6 skulle fungera och hur jag kopplar det. Är tanken att ha en ”virtuell” PEN ledare som spänner över två 6 mm2 så de avlastar varandra?
Jag tänker gå över från TN-C till TN-S i elcentralen så jag vill ha ett 4-ledar system in (men kan förstå om man delar upp PEN på två ledare)
Tack för hjälpen
Du gör om det tidigare i huvudcentralen så du matar centralen i det lilla huset med TN-S. Då går det bra med 5G6TT4F skrev:
Antar att du tänker på att PEN ledaren ska vara minst 10mm2, för faserna kommer vara 25 A och det klarar 6 mm2. Bra tänkt
Men förklara då varför kabel 5x6 skulle fungera och hur jag kopplar det. Är tanken att ha en ”virtuell” PEN ledare som spänner över två 6 mm2 så de avlastar varandra?
Jag tänker gå över från TN-C till TN-S i elcentralen så jag vill ha ett 4-ledar system in (men kan förstå om man delar upp PEN på två ledare)
Tack för hjälpen
Jag vill ha separat JFB i det mindre huset och inte riskera att JFB i stora huset löser pga problem med läckströmmar i det mindre huset.
Om jag matar ut 5-ledare (TN-S) med Nolla som ligger bakom en JFB, kan jag inte ha separat JFB i det mindre huset.
Eller tänker jag fel??
Om jag matar ut 5-ledare (TN-S) med Nolla som ligger bakom en JFB, kan jag inte ha separat JFB i det mindre huset.
Eller tänker jag fel??
Som sagt PEN måste vara minst 10mm2 och man delar inte upp PEN på två ledare: Så alternativen är endera 5 ledare med 6mm" (3 faser, 1 nolledare och 1 jordledare) eller 4 ledare med 10mm2 och 3 faser och 1 PEN.
Ok - tänka om. Tacksam för allas input men ingen har riktigt löst mitt problem.
Antar att jag tar in 5 ledare (TN-S) i mindre husets elcentral. Kopplar jag ingående nolla till JFB och skapar en ny nolla bakom denna JFB?
Fungerar det? Känns som man får två JFB i serie som båda löser ut om jag får ett problem med läckström i mindre huset.
Eller tänker jag fel igen?
Antar att jag tar in 5 ledare (TN-S) i mindre husets elcentral. Kopplar jag ingående nolla till JFB och skapar en ny nolla bakom denna JFB?
Fungerar det? Känns som man får två JFB i serie som båda löser ut om jag får ett problem med läckström i mindre huset.
Eller tänker jag fel igen?
Bästa svaret
Du tänker fel igen.
I matande ände kopplas kabeln före jordfelsbrytare (och ev huvudbrytare). Både nolla och skyddsjord läggs på PE(N)-plinten i den matande centralen. Detta gör den till en huvudledning. Ska det istället vara en gruppledning kopplas den in före JFB men avsäkrad. PE+N kopplas fortfarande till PEN-plinten (som också kan agera PE-plint i den matande centralen).
I matad ände kopplas skyddsjord till PE-skenan, N direkt till ingången till JFB och från JFB tas sedan en nolledare till N-skenan. Det skapas ingen ny nolla, den skapades redan i den matande centralen.
Bo Siltberg har gjort ett antal riktigt bra bilder på temat med multipla centraler med utgående huvudledningar som är kopplade både TN-C och TN-S samt avsäkrade gruppledningar. Jag föreslår att du letar rätt på dem och studerar dem noga tills du förstår dem. Denna typ av kopplingar är absolut inte något man ska hålla på med om man inte vet exakt vad man gör, risken är t.ex. att man spänningssätter alla skyddsjordade höljen och lägger 400 V på alla apparater med brand som följd.
I matande ände kopplas kabeln före jordfelsbrytare (och ev huvudbrytare). Både nolla och skyddsjord läggs på PE(N)-plinten i den matande centralen. Detta gör den till en huvudledning. Ska det istället vara en gruppledning kopplas den in före JFB men avsäkrad. PE+N kopplas fortfarande till PEN-plinten (som också kan agera PE-plint i den matande centralen).
I matad ände kopplas skyddsjord till PE-skenan, N direkt till ingången till JFB och från JFB tas sedan en nolledare till N-skenan. Det skapas ingen ny nolla, den skapades redan i den matande centralen.
Bo Siltberg har gjort ett antal riktigt bra bilder på temat med multipla centraler med utgående huvudledningar som är kopplade både TN-C och TN-S samt avsäkrade gruppledningar. Jag föreslår att du letar rätt på dem och studerar dem noga tills du förstår dem. Denna typ av kopplingar är absolut inte något man ska hålla på med om man inte vet exakt vad man gör, risken är t.ex. att man spänningssätter alla skyddsjordade höljen och lägger 400 V på alla apparater med brand som följd.
