Moderator
· Stockholm
· 57 609 inlägg
Jag har raderat lite onödigt tjafs ur tråden.
/moderator
/moderator
Moderator
· Stockholm
· 57 609 inlägg
Magnus E K
Husägare
· Östergötland
· 4 564 inlägg
Magnus E K
Husägare
- Östergötland
- 4 564 inlägg
I den fasta installationen ska det inte ha någon betydelse om jordledaren är längre, ska inte finnas något som riskerar att dras loss där. Däremot inuti t ex en stickpropp är det viktigt att jordledaren släpper sist när man rycker bryskt i sladden för 422:a gången.
Det står i en av kommentarerna i handbok 444 (SS 436 40 00)M Millox skrev:
Man bör ju eftersträva att det inte blir dragpåkänning i kablar i första hand. Steg 1: ta bort risken. Steg 2: minimera risken.
Bara som tillägg till Magnus utmärkta kommentar ovan.
Jag har svarat på samma påstående för flera år sedan. Och att ha ca 2cm längre skyddsjord är för anslutnings kablar stickkontakter osv.A A-Man_08 skrev:
Finner det mkt osannolikt att man behöver ha längre skyddsjord i ett vägguttag, då ska du slita bort hela uttaget från väggen och då är det inte monterat korrekt om det händer.
Den blåbrungröngula sladden är kanske en ledtråd (sorry) till hur nästa koalitionregering kommer se ut. Chatgtp ser in i framtiden.R RoAd skrev:



