Hur fungerar jordvärme pumparna från IVT, Nibe etc.
Är dom steglösa när det gäller uteffekten?
(Dvs kan en 5kW pump ge ut från tex.5 till 15kW)
Anledningen till att jag frågar är annars ska jag nog koppla den mot en ack. tank för minska antalet start och stop.

/Jonas
 
Ingen som vet ???
 
De har alltid samma effekt.
Du tänker rätt om acktanken.
 
En värmepump ger i stort sett samma uteffekt hela tiden. Exempelvis Bonus 6 ger 6,1 kW ut 1,5 kW in vid 35 [sup]o[/sup]C radiatorvatten och 5,9 ut 2,2 in vid 50 [sup]o[/sup]C.
Däremot så regleras avgiven värmeeffekt genom att ändra utgående radiartemperatur, men det är en helt annan fråga.
 