2 682 läst ·
29 svar
3k läst
29 svar
Jordkabel 80-90m till pump
En elmotor med 1100 W mekanisk effekt på motoraxeln drar betydligt högre elektrisk effekt (typ aktivt 1600 W och skenbart 1900 W). Spänningsfallet anges vid säkringens storlek (här 10 A) när man räknar i Eldim och följer normerna. Om du bara ska fylla en badtunna kanske 750 W pump räcker?
Redigerat:
Du kan ju uppdatera tråden när du vet vad du ska ha för utrustning där ute. Det låter som det är lämpligt att montera upp en liten elcentral i pumphuset och fördela ut till de olika lasterna.
Det är inga stora effekter men spänningsfallet blir det som begränsar val av kabel mest när avståndet är så långt. Ju mindre effekter du behöver desto lägre spänningsfall. Så försök att välja saker som inte drar så mycket så kommer du billigare undan.
I din bild på en kalkylator har du skrivit in 90 m men spänningsfallet behöver återledaren också så det blir 180m total längd vid beräkningar.
Ren ledningslängd
2,1 ohm för 1,5mm2
1,26 ohm för 2,5mm2
Värt att notera också. Motorer säkras vanligen 1,5-2 ggr märkströmmen och ett motorskydd behövs.
Edit: Om du sätter upp en liten elcentral så klarar du automatisk frånkoppling av matningen enklare också. Då kan man räkna med 5s istället för 0,4s frånkopplingtid för huvudledning.
Det är inga stora effekter men spänningsfallet blir det som begränsar val av kabel mest när avståndet är så långt. Ju mindre effekter du behöver desto lägre spänningsfall. Så försök att välja saker som inte drar så mycket så kommer du billigare undan.
I din bild på en kalkylator har du skrivit in 90 m men spänningsfallet behöver återledaren också så det blir 180m total längd vid beräkningar.
Ren ledningslängd
2,1 ohm för 1,5mm2
1,26 ohm för 2,5mm2
Värt att notera också. Motorer säkras vanligen 1,5-2 ggr märkströmmen och ett motorskydd behövs.
Edit: Om du sätter upp en liten elcentral så klarar du automatisk frånkoppling av matningen enklare också. Då kan man räkna med 5s istället för 0,4s frånkopplingtid för huvudledning.
Redigerat:
Ledningen mellan en huvudcentral och en undercentral får vara klenare än t.ex. 5G6 men den måste vara korrekt säkrad med max 5 s frånkopplingstid. Men enligt Eldim klarar 5G2,5 mm² som gruppledning 10 A och 0,4 s frånkopplingstid upp till 93 m så det är inte där problemet ligger utan i att spänningsfallet blir det dubbla jämfört med normen 4%. Accepterar man lite högre spänningsfall och något lägre effekt på apparaterna så visst går det.
Tack för din input.
Vad innebär det för fara med för stort spänningsfall?
I somras har jag kört en borrhammare med tre ihopkopplade förlängningskablar 1.5mm2 på omkring 60 meter. Det har fungerat.
Innebär ett för stort spänningsfall att apparaten inte går igång?
Prisskillnaden mellan 5g6 och 5g2.5 är på 100 meter cirka 5000 kr. Jag är osäker på om det är värt att gå upp. Kör jag 5g6 måste jag antagligen gå upp till en pem25 för ajälva förläggningen.
Vad innebär det för fara med för stort spänningsfall?
I somras har jag kört en borrhammare med tre ihopkopplade förlängningskablar 1.5mm2 på omkring 60 meter. Det har fungerat.
Innebär ett för stort spänningsfall att apparaten inte går igång?
Prisskillnaden mellan 5g6 och 5g2.5 är på 100 meter cirka 5000 kr. Jag är osäker på om det är värt att gå upp. Kör jag 5g6 måste jag antagligen gå upp till en pem25 för ajälva förläggningen.
Kalkylatorn tar hänsyn till att returen. Det står i beskrivningen att man ska ange avstånd till apparaten.A avh67f skrev:Du kan ju uppdatera tråden när du vet vad du ska ha för utrustning där ute. Det låter som det är lämpligt att montera upp en liten elcentral i pumphuset och fördela ut till de olika lasterna.
Det är inga stora effekter men spänningsfallet blir det som begränsar val av kabel mest när avståndet är så långt. Ju mindre effekter du behöver desto lägre spänningsfall. Så försök att välja saker som inte drar så mycket så kommer du billigare undan.
I din bild på en kalkylator har du skrivit in 90 m men spänningsfallet behöver återledaren också så det blir 180m total längd vid beräkningar.
Ren ledningslängd
2,1 ohm för 1,5mm2
1,26 ohm för 2,5mm2
Värt att notera också. Motorer säkras vanligen 1,5-2 ggr märkströmmen och ett motorskydd behövs.
Edit: Om du sätter upp en liten elcentral så klarar du automatisk frånkoppling av matningen enklare också. Då kan man räkna med 5s istället för 0,4s frånkopplingtid för huvudledning.
Är spänningsfallet väldigt stort kanske motorn inte startar och det beror ju också på om motorn startar belastad (med mottryck) eller obelastad. Typiskt är ju att gamla glödlampor kan blinka när större förbrukare kopplas in/ur. I detta fallet skulle jag grovt gissa att motorn kan tappa ca 7-8% effekt med 2,5 istället för 6 mm² kabel.D Derbyboy skrev:
Man dimensionerar utefter vilken säkring man väljer. Lasten styr vilken säkring man väljer.
För pumpen väljer du en 10A säkring. För kabeln skulle jag sätta en 16A-säkring så kan du om du vill sätta upp en liten central på andra sidan och dra ut 10A grupper från den. För exempelvis något uttag.
Svaret på frågan om den låga förimpendansen och boende ute på landet som någon hade. Det beror på vart nätstationen ligger. Även ute på landet kan du bo nära nätstationen.
Här är en kabelberäkning. Killgissade på en del men marginalerna är goda!
För pumpen väljer du en 10A säkring. För kabeln skulle jag sätta en 16A-säkring så kan du om du vill sätta upp en liten central på andra sidan och dra ut 10A grupper från den. För exempelvis något uttag.
Svaret på frågan om den låga förimpendansen och boende ute på landet som någon hade. Det beror på vart nätstationen ligger. Även ute på landet kan du bo nära nätstationen.
Här är en kabelberäkning. Killgissade på en del men marginalerna är goda!
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Klicka här för att svara

