Läckströmmen kan man mäta med en speciell tångampermätare och då mäter man över den aktuella jorden, och ser då om och hur stor ström som tar "fel" väg tillbaka. den tångapermätaren mäter i mA
 
elmont skrev:
Läckströmmen kan man mäta med en speciell tångampermätare och då mäter man över den aktuella jorden, och ser då om och hur stor ström som tar "fel" väg tillbaka. den tångapermätaren mäter i mA
Det blir samma resultat. Med min metod så mäter du upp hela anläggningen. Du kan också mäta på ingående jordledare om det är fem-ledarsystem. Annars så måste du dela up PEN-ledaren i en jord och en nolla.
 
Fluke 360 strömtång för läckström. Kostar drygt 6000 kr men är helt suverän. Liten och smidig. Käften klarar 40mm.
 
Det finns tänger för ca 1500:-
 
Finns det nån bra för 1500kr??
 
elmont skrev:
Läckströmmen kan man mäta med en speciell tångampermätare och då mäter man över den aktuella jorden, och ser då om och hur stor ström som tar "fel" väg tillbaka. den tångapermätaren mäter i mA
Den mätmetoden har en stor svaghet!

Om felströmmen tar en annan väg än genom skyddsjorden, t.ex. genom ett vattenrör eller liknande hittar du aldrig den.
Mät över fas(er) och nolla sammtidigt är det enda säkra.

Som det sagts tidigare så fixar inte en vanlig strömtång att mäta mA, så en läckströmstång är det rätta verktyget. Man kan mycket väl mäta upp läckströmmarna i en anläggning INNAN man monterar JFB!
 
Gp skrev:
Det går inte bra med en vanlig tångampermeter, den kan inte mäta så små strömmar.
Beror väl lite på hur pass stort jordfelet är? Vanliga strömtänger har väl en upplösning på 10 eller 100mA. En strömtång med 10mA upplösning kan nog duga i många fall för att leta reda på ett enskilt jordfel.
Handlar det däremot om många små jordfel som tillsammans blir för mycket för jordfelsbrytaren så lär man behöva en lite känsligare tång.
 
ampz skrev:
Beror väl lite på hur pass stort jordfelet är? Vanliga strömtänger har väl en upplösning på 10 eller 100mA. En strömtång med 10mA upplösning kan nog duga i många fall för att leta reda på ett enskilt jordfel.
Handlar det däremot om många små jordfel som tillsammans blir för mycket för jordfelsbrytaren så lär man behöva en lite känsligare tång.
Ofta är mätonogranheten väldigt stor i dom områdena för en vanlig strömtång! Ställ den på minsta området och ha den oansluten och se om den visar konstant 0!
 
En billigare tång fixar inte detta även om det är en sk. läckströmtång! Den enda som jag har provat och som är riktigt bra, tillförlitlig och stabil är Flukes 360. Upplösningen ligger för övrigt på 0,001 mA

Och Nej - jag jobbar inte åt Fluke
 
Ni som ofta meggar nya anläggningar (med det "nya" sättet"): Mäter ni inte isolationen mellan fas-fas resp nolla fas? Mäter ni vanliga villor med 500 el 1000V?
 