Går det bra att sätta jordfelsbrytaren efter säkringen?
 
Personskyddautomat, säkring och JFB i ett, eller en tvåpolig JFB efter säkringen.

Följdfråga? resterande grupper då? JFB är en billig livförsäkring.

Protte
 
Det finns JFB på allt annat det är ett stall som behöver JFB bara, men går den sätta efter säkringen? Går det använda en fyrpolig JFB?
 
Prototypen svarade på frågan; "eller en tvåpolig JFB efter säkringen"

//Patrik
 
Om det är en 3-fasgrupp så behövs en 4-polig jordfelsbrytare.

Rent elektriskt fungerar det med en 4-polig JFB på en 1-fasgrupp också, men det ser konstigt ut. I så fall får man vara noggran så att testknappen fungerar (välja rätt två anslutningar på JFB).
 
Viktor90 skrev:
Går det bra att sätta jordfelsbrytaren efter säkringen?

JA, det brukar man göra om man komplettera en bef. central med en JFB som ska skydda en grupp.

ex.uttag utomhus på ett kontor. Då befintliga anläggningen inte behöver JFB.
 
Klicka här för att svara
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.