19 896 läst ·
37 svar
20k läst
37 svar
Jordfelsbrytare, 30 mA är onödigt högt för badrumsuttag
Sida 1 av 3
För jordfelsbrytare så nämns oftast 30 mA eller 300 mA som gräns för frånkoppling.
I ett test med män kunde alla "komma loss" med 8 mA genom kroppen,
vid 16 mA kunde hälften komma loss och vid 22 mA kom ingen loss.
30 mA är en kompromiss mellan personsäkerhet och oönskad frånkoppling pga "normala" läckströmmar i apparater. Man räknar kallt med att strömmen vid ett tillbud blir så hög att en 30 mA jordfelsbrytare löser ut.
För en 30 mA JFB gäller att den får bryta vid högst 30 mA.
Jag kollade en enkel JFB köpt på Jula för 69:- och den bröt vid 18 mA.
De apparater som används vid tvättställ/spegel, t.ex rakapparat, hårtork, locktång
är ju normalt av typen "klass II" och har ingen anslutning till skyddsjord.
Den enda läckström som då kan uppstå är den som går genom kroppen,
och för "klass II" apparater är den max 0,25 mA.
Dessutom medför det inget större problem om JFB för badrummet skulle lösa ut en gång för mycket.
Det finns 10 mA JFB, t.ex. har jag hittat en 2-polig Hager JFB för fast montage. Det verkar ju mycket bättre för badrumsuttagen. Jag hittade bara 30 mA och 300 mA hos Malmbergs.
Hur vanligt är det med 10 mA JFB?
/Hasse
I ett test med män kunde alla "komma loss" med 8 mA genom kroppen,
vid 16 mA kunde hälften komma loss och vid 22 mA kom ingen loss.
30 mA är en kompromiss mellan personsäkerhet och oönskad frånkoppling pga "normala" läckströmmar i apparater. Man räknar kallt med att strömmen vid ett tillbud blir så hög att en 30 mA jordfelsbrytare löser ut.
För en 30 mA JFB gäller att den får bryta vid högst 30 mA.
Jag kollade en enkel JFB köpt på Jula för 69:- och den bröt vid 18 mA.
De apparater som används vid tvättställ/spegel, t.ex rakapparat, hårtork, locktång
är ju normalt av typen "klass II" och har ingen anslutning till skyddsjord.
Den enda läckström som då kan uppstå är den som går genom kroppen,
och för "klass II" apparater är den max 0,25 mA.
Dessutom medför det inget större problem om JFB för badrummet skulle lösa ut en gång för mycket.
Det finns 10 mA JFB, t.ex. har jag hittat en 2-polig Hager JFB för fast montage. Det verkar ju mycket bättre för badrumsuttagen. Jag hittade bara 30 mA och 300 mA hos Malmbergs.
Hur vanligt är det med 10 mA JFB?
/Hasse
hemma har jag en 30mA som skyddar huset och även gollvvärmen i badrummet (som går på elvärmekretsen, inte badrumskretsen)
men säkringen för badrummets uttag och belysning är ingen vanlig dvärgbrytare utan en "personskyddsautomat" med en 10A dvärgbrytare och en JFB i samma enhet, den tar upp 2 modulbredder i centralen.
utlösningsströmmen för den är 10mA,
i garaget har jag en 50mA därför att jag är ständigt trött på utlösande jfb när man kör vedkapen i regn eller har motorvärmaren kopplad, visst det är större risk för elchock men man kan ju inte hålla på att återställa en JFB en gång i veckan heller..
alternativet vore väl att koppla motorvärmarna utan JFB men det vore ju inte nåt vidare.
och anledningen till dom höga läckströmmarna är ju detta förbannade vägsalt som letar sig in i varenda kontakt.
jag har dock inte mätt upp nån av mina JFB för att kolla..
men säkringen för badrummets uttag och belysning är ingen vanlig dvärgbrytare utan en "personskyddsautomat" med en 10A dvärgbrytare och en JFB i samma enhet, den tar upp 2 modulbredder i centralen.
utlösningsströmmen för den är 10mA,
i garaget har jag en 50mA därför att jag är ständigt trött på utlösande jfb när man kör vedkapen i regn eller har motorvärmaren kopplad, visst det är större risk för elchock men man kan ju inte hålla på att återställa en JFB en gång i veckan heller..
alternativet vore väl att koppla motorvärmarna utan JFB men det vore ju inte nåt vidare.
och anledningen till dom höga läckströmmarna är ju detta förbannade vägsalt som letar sig in i varenda kontakt.
jag har dock inte mätt upp nån av mina JFB för att kolla..
De apparater som används vid tvättställ/spegel, t.ex rakapparat, hårtork, locktång
är ju normalt av typen "klass II" och har ingen anslutning till skyddsjord.
Den enda läckström som då kan uppstå är den som går genom kroppen,
och för "klass II" aparater är den max 0,25 mA.[/QUOTE]
Ren nyfikenhet. Vad grundar du detta på?
Jösses! Hur utfördes det testet och hur fick man fram 'frivilliga' till det?b_hasse skrev:
30mA är vad man betraktar som gränsen icke dödande för en normal person. Men som sagt, det är en övre gräns och JFB brukar lösa med god marginal till det.
Sedan har vi ju utlösningstiden också, att man inte kommer loss vid 22 mA är ju oviktigt i och med att jordfelsbrytaren bryter efter 30 ms eller något i den stilen. Då kommer man alltså loss efter 30 ms. Frågan är väl hur farligt det är med 30 mA under den korta tiden. Det har jag inte någon aning om.
Marc E skrev:Förmodligen SS-EN 60-vilken det nu är.De apparater som används vid tvättställ/spegel, t.ex rakapparat, hårtork, locktång
är ju normalt av typen "klass II" och har ingen anslutning till skyddsjord.
Den enda läckström som då kan uppstå är den som går genom kroppen,
och för "klass II" aparater är den max 0,25 mA.[/QUOTE]
Ren nyfikenhet. Vad grundar du detta på?![]()
Vart har du hittat en 50mA? Vilket märke är det på den?electrocuted skrev:
0.3s är max tillåten tid. Efter 0.5-1s kan man få allvarliga skador även vid 30mA.jon_h skrev:Sedan har vi ju utlösningstiden också, att man inte kommer loss vid 22 mA är ju oviktigt i och med att jordfelsbrytaren bryter efter 30 ms eller något i den stilen. Då kommer man alltså loss efter 30 ms. Frågan är väl hur farligt det är med 30 mA under den korta tiden. Det har jag inte någon aning om.
pefo skrev:
Tyvärr har jag inga detaljer om hur testet gick till.elmont skrev:
Jag fick informationen från det här dokumentet:
http://www.ikp.liu.se/el/elenergi-3.pdf
Man kan ju anta att de inte körde strömmen genom hjärtat.
Ett sätt kunde ju vara att koppla en elektrod vid axeln eller överarmen och sedan ta tag
runt den andra elektroden med handen. Är strömmen tillräckligt hög kan man inte öppna handen igen.
Får man t.ex. 22 mA genom hjärtat så stannar det nog inte, men det är kanske ingen större tröst om ingen kommer till undsättning.
Ett sådant test hade varit en bra film att lägga upp på Youtube (dock inte med strömmen genom hjärtat)!
Jag hittade i alla fall en person som gör tester med JFB och annat på Youtube:
http://www.youtube.com/watch?v=uoG_75NkHeE
Edit: Han kör inte strömmen genom en människa för att testa)
/Hasse
Kanske är läge att kolla upp vedkapen mm.. du måste väl har gummihandskar när du kapar ved annars?! Hela poängen med JFB är väl att den skall lösa vid fel i utrustningen, att byta till högre utlösningsström på JFB är nog fel väg att gå.electrocuted skrev:i garaget har jag en 50mA därför att jag är ständigt trött på utlösande jfb när man kör vedkapen i regn eller har motorvärmaren kopplad, visst det är större risk för elchock men man kan ju inte hålla på att återställa en JFB en gång i veckan heller..
alternativet vore väl att koppla motorvärmarna utan JFB men det vore ju inte nåt vidare.
och anledningen till dom höga läckströmmarna är ju detta förbannade vägsalt som letar sig in i varenda kontakt.
jag har dock inte mätt upp nån av mina JFB för att kolla..
Jag kör har kört två bilar på samma JFB under lång tid utan något problem.
Har du läckstömar på över 30 mA i din motorvärmare så skall du nog i räkna med att dom kommer att öka med tiden.