Är på god väg att lägga ett bud på en bostadsrätt men en sak jag funderar på är varför man valt att inte montera JFB trots att man verkar ha dragit om elen och monterat jordade uttag.

EDIT: Kan tilläggas att lägenheten är från tidigt 60-tal, men att elen verkar bytt för några år sedan.
 
Krav på jordade uttag kom 1994 och krav på JFB för uttag inomhus kom 1999.
Så det beror på när renoveringen gjordes.
Är installationen omgjord efter det (senast år 2000 då ELSÄK-FS 1999:5 trädde i kraft) så finns inga undantag för JFB.
 
Ah, bra att veta!

Då får jag ha dit en kille som sätter in JFB, lika bra att ha.
 
Det är en bra ide.
 
Klicka här för att svara