JFB och säkring slår ifrån.
Renoverare
· Gävleborg
· 8 220 inlägg
Om vi snackar byggström, vad är det troligtvis för fel när både JFB och säkringar slår ifrån?
Jag kommer sjutton inte på någon vettig anledning.
//Patrik
Jag kommer sjutton inte på någon vettig anledning.
//Patrik
Renoverare
· Gävleborg
· 8 220 inlägg
Okej.
Det är så att på bygget så löser både säkringen och JFB i elbjörnen i bland. Inte speciellt ofta, men det händer. Senast idag. Vi bara slår till dem igen och då funkar det.
//Patrik
Det är så att på bygget så löser både säkringen och JFB i elbjörnen i bland. Inte speciellt ofta, men det händer. Senast idag. Vi bara slår till dem igen och då funkar det.
//Patrik
Renoverare
· Gävleborg
· 8 220 inlägg
Renoverare
· Gävleborg
· 8 220 inlägg
Anledningen är att det blir kortis mot jord. Över 30mA ström i jorden och JFB löser på max 0,2s samtidigt som säkringen löser vid kortis mot jord (enl. säkringens invertidskaraktäristik).
Förmodligen ligger inte felet alldeles för långt ut i bygget eftersom där med säkerhet är en kortslutningsström på flera hunda ampere.
Förmodligen ligger inte felet alldeles för långt ut i bygget eftersom där med säkerhet är en kortslutningsström på flera hunda ampere.
Renoverare
· Gävleborg
· 8 220 inlägg
Okej, tack! Då vet jag. 