Om vi snackar byggström, vad är det troligtvis för fel när både JFB och säkringar slår ifrån?
Jag kommer sjutton inte på någon vettig anledning.

//Patrik
 
Kortslutning mot jord
 
Överkörd gummikabel... Börja att koppla ur allt på den gruppen, koppla in en bit i taget tills det löser igen, leta fel på den biten.
 
Okej.

Det är så att på bygget så löser både säkringen och JFB i elbjörnen i bland. Inte speciellt ofta, men det händer. Senast idag. Vi bara slår till dem igen och då funkar det.

//Patrik
 
Har ni provat att isolationsprova gummikablarna?
 
spinout skrev:
Har ni provat att isolationsprova gummikablarna?
Nej, det kan jag inte påstå och vi kommer inte göra det heller. :) Jag ville bara veta en orsak till att både JFB och säkring löser. För att lära mig. :p

//Patrik
 
Patrik_Hed skrev:
Nej, det kan jag inte påstå och vi kommer inte göra det heller. :)

Så ni fortsätter hellre med fel i anläggningen?
 
ybu skrev:
Så ni fortsätter hellre med fel i anläggningen?
Ja. ;)

//Patrik
 
Anledningen är att det blir kortis mot jord. Över 30mA ström i jorden och JFB löser på max 0,2s samtidigt som säkringen löser vid kortis mot jord (enl. säkringens invertidskaraktäristik).

Förmodligen ligger inte felet alldeles för långt ut i bygget eftersom där med säkerhet är en kortslutningsström på flera hunda ampere.
 
Okej, tack! Då vet jag. :)

//Patrik
 