Har ett labbskåp med en fulltransformator/isolationstransformator i där primärsidan är en deltakoppling (3-fas + jord) och på sekundärsidan Y-koppling där jag skapar en neutralpunkt. Hur man än gör på sekundärsidan så får man inte JFB att lösa? Vad beror detta på? Försvinner inte de felsstömmar man genererar på sekundärsidan från primärsidan?
 
Lite av finessen med en isolationstransformator är ju att de spänningar du får ut på sekundärsidan är isolerade mot jord. Sekundären vill inte driva ström mot jord, såvida du inte jordar "mittpunkten" på sekundärsidan.

En jfb fungerar ju genom att den hela tiden mätr balansen mellan strömmarna i systemet, om ström går ut fel väg, ex. via dig mot jord. Då "fattas" det lite ström i någon av ledarna, och obalansen gör att brytaren bryter.

Om du nu orsakar någon form av felström på sekundärsidan av trafon så ger inte det upphov till ngn. felström på primärsidan. primärsidan ser inte hur strömmarna går på sekundärsidan, möjligen kan det gå mer ström i primären, men den går intre fel väg. Ingen obalans uppstår i jfb.
 
Sätt JFB på sekundärsidan så löser den ut.
 
Om sekundärsidan är ojordad (IT-system) så blir det ingen obaland förrän det är 2 fel i systemet. Det första jordfelet skulle bara sätta en jordpotential på en punkt i systemet. Fel nummer 2 skulle ge en felström som en jordfelsbrytare eventuellt kan hitta. I stället behöver man en isolationsövervakare.

Är nollpunkten jordad på sekundärsidan är det ett vanligt TN-system och en jordfelsbrytare på sekundärsidan fungerar som vanligt.

Primärsidan ska aldrig se en summafelström om inte transformatorn är trasig.
 
Klicka här för att svara
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.