JFB och elstängsel?
Stängslet drivs väl av en skyddstransformator kan man hoppas, och då skall det inte vara någon risk att JFB:n löser ut felaktigt. Men om stängslets funktion är "vital" så kan det ju vara en god idé att lägga det utanför eller på en egen jordfelsbrytare. I en fuktig miljö så är ju risken att brytaren löser ut ganska stor och då kanske djuren passar på att smita?
Vad jag vet om djur och elstängsel så brukar det räcka att ha ström på dem någon gång ibland. För har de nu kommit åt en gång så håller de sig borta. Så att lägga den utanför JFBn tycker jag låter överdrivet.
du behöver inte koppla det vid sidan om.... det kommer att funka fin fint............värt att tänka på är att du fixar en bra jordning till aggregatet .........ett riktmärke är att du slår ner ett enmeters jordspett för varje joul som aggregatet lämnarpag skrev: